PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 如果家裡的電線要全部更新, 要注意什麼事??
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1060086)
|
|---|
如果家裡的電線要全部更新, 要注意什麼事??
二十幾年的老透天, 共四層樓(含頂樓), 一層約10坪左右, 目前能想到要注意的:
1. 指定用太平洋電線(有其他選擇嗎??) 2. 接線盒要全改成用白鐵的 ....其他?? 有人知道這樣全部更新, 約需多少費用?? |
寧願多花點錢找有口碑的
也不要為了省錢,搞死自己 尤其走暗管 眼睛看不到 能偷的地方多了去 . |
我自己想換的話
想到的是底下兩點 其中第2點的接地也是跟安全相關,建議既然是都為了安全要花錢了,就依次一起搞定 (水電師父也應該會建議,除非接地難打) 1.考慮要不要多顆電錶來分流,家中每層樓用電都很兇的話。 2.老透天本來有沒有做接地。沒有的話,看要不要多花一筆一起做一做,插座也全換新。 . . 1. 如果本來只有一電錶,家裡用電又兇的話 看要不要考慮再多請一棵,然後把用電多的樓層線路配用電少的 兩層樓用一棵,分成兩組 這樣電度跳的倍率會比較省,人多又吹冷氣的話,一年省下來的電費很可觀 只是跟台電再請一棵電錶要多花不少,加上整棟抽換線+配電箱也不清楚價格 而多加一顆電錶用來分流時可能會導致線路難拉 (老房子用的管可能不夠大,或者不是走直通,有彎難穿) 重的會是工錢的部份,就難猜對方會開多少了 所以總共的花費還要請最近有做過這類整修的網友分享了 2. 另外就是,我也會想把插座也全換掉 只是這樣會牽扯出另外一個麻煩(花錢)的問題 老透天配電通常都沒做接地,所以換線時沒特別交代的話工人也不會去做 (做這要另外再花一筆) 不做的話,三孔插座中間那孔就沒意義了 有的工人還會亂接,中間那孔配線直接鎖到配電鐵殼或是插座鐵殼,或者是俗稱的水線 比較慘的情況就是人赤腳時去摸到配電箱就被電到了 接地的部份可能也要先決定一下要不要處理 (也許老透天本來就有做了?) |
太平洋只算是預算不高中的較佳選擇
一般的家庭,太平洋的確就很夠了 不過線徑也要注意 如果有音響設備,可以趁機會牽條專線 |
線材, 線徑...220V配電
|
引用:
線徑一般家庭用2.0夠用嗎?? 比太平洋好的能推荐一二嗎?? 謝謝! 沒考慮到接地的問題, 好在有人提醒, 這樣費用會加很多嗎?? |
引用:
基本上家用太平洋就很好了 以前高職是學電工的 實習老師都說太平洋是很好的牌子 我們實習也是用太平洋的線 記得浴室有插頭要裝漏電斷路器..... |
引用:
單心線 2.0是現在法規最低值 單心1.6是用在 電燈部份 冷氣一般配5.5 或3.5 絞線 尤其非變頻冷氣 廚房配5.5 或分2.0多條專線 現在廚房用電設備 電力越來越吃重 接地要看原本有沒有 沒有的話要打銅網 或銅柱 鋪地(這要看現場有沒有條件) |
|
廚房附近要留220V電源。
|
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是08:01 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。