真是名不虛傳呀...online UPS的風扇噪音 (內文適合1920*1200以上解析度觀看)
上個月家裡遇到了近年來睽違已久的第二次無預警斷電,
雖然依舊是沒有造成什麼實質上的損失, 不過實在是很擔心哪天電腦裡的硬碟掛一顆沒關係,掛兩個就要開始傷腦筋 :jolin: 所以就匆匆的看了兩三天的google ups文, 最後因為以前音響被小冰箱壓縮機運轉區間影響而爆音的經驗, 與避免日後更換APFC PSU時產生衝突,所以屬意有輸出正弦波的UPS, 從而在預算內淘汰了APC(在線互動式),淘汰了似乎越來越不友善的"新"飛瑞, 不挑台達電則是因為一直有好貨不在台販售的刻板印象,科風不熟網路經驗文也不多, 崴立...很有趣:ase 挑無可挑的情況下,抱著被忽弄的心態挑了從來沒聽過, 號稱之前著重在醫療體系發展的飛碟 FT-1010。 這其中還有個關鍵點是在我賭爛很久的Yahoo購物上, 買飛碟的UPS能夠獲得與APC同樣的兩年保固含電池(買了後發現似乎P購也可以 :laugh: ) 不過雖然飛碟文宣上有注意到噪音這塊,但是實際上光是風扇變成前置並且透過韌體改進效果還是非常非常不令人滿意呀... (因為風扇是2pin所以我猜韌體改進是降壓輸出?) 首先下圖右方這是FT-1010內建的風扇,可能是客製OEM品?網路上只有找到相似的型式介紹, 左方則是先前嘗試拿來改裝顯卡散熱的實驗品 - 雙滾3300rpm/27CFM/26dB, 當然,SUNON這顆會出現在這裡其實就表示實驗失敗了,這顆對我來說也是非常吵, 只不過當時手上也只有這顆是7cm,所以只好先拿來當練手摸索用。 ![]() ![]() 過程很簡單拆下沒易碎的3+3+2顆螺絲後,取下ㄇ型外殼就看到目標了, ![]() 方框是風扇2pin接頭,接頭寬游標卡尺量出約5.8mm,不巧我的3pin轉2pin頭買到僅4.5mm寬, 所幸督下去還是可以正常接上,圓框部分是換風扇過程中需要暫時拔下的一條排線, 是為了讓前面板鬆開後有足夠的挪動空間,以利拆鎖固定7cm風扇的兩顆螺絲, (因為另一條連接前面板的排線兩端皆膠封, 若要完全分開前面板需要拆下前面板上固定PCB板的螺絲, 裝回時會需要花費比較多的時間在處理讓按鍵微動開關正常運動與可能的LCD入塵, 這會比較費時) ※若是於測試開機時出現代表過熱的異常代碼,就是圓框這條排線忘記插回去 :stupefy: 風扇改裝完畢並且確認這台UPS沒出現任何水土不服的狀況, (風扇轉速不足警報/溫度異常等等) 為了安靜繼續看了兩天風扇,鑑於3300轉/26dB與可接受的聲音大小仍有一段距離, 7cm扇又實在沒得挑...只好選了SUNON的KDE1207PHV3, 2300轉/19CFM/21.5 dBA,磁浮軸承 ![]() 這下總算是與旁邊的antec p280主機聲音差不多了, 雖然風量因此大減,但是這個夏天幾乎都是在冷氣中度過, 所圖的其實也就是在冬天開電腦暖房時能夠安寧一點 :laugh: |
|
飛碟的APFC輸出如何?
樓主方便看一下嗎?多謝分享 :) |
引用:
糟糕,我不懂網兄想看什麼東西 :laugh: 是想看輸出電壓穩定度還是什麼項目哩? 我至多也只能分享監控軟體的資料, 手邊連三用電錶都沒有 :stupefy: |
引用:
看到有提節能模式這點突然想到包括我這台在內, UPS ECO節能模式原來就是把在線式當在線互動式用, 並不是我原先想像中是針對轉換效率的提高, 所以後來我想了想如果要開ECO好像就失去買online的意義 :jolin: 只能用這台1KVA輸出800W似乎能算成效率80%還可以接受來無視ECO Mode。 |
陸廠海星和:
http://www.hesenchina.com/Prod_dtl.asp?id=449 風量由46.12降到19CFM,原廠設計的高負載溫差設定如果是比室溫高10度,則換扇後可能比室溫高24.27度,元件壽命可能減損過半. http://www.sunon.com/tw/uFiles/file...hnology/004.pdf |
引用:
沒錯,所以當初挑扇也是一直看到貓頭鷹去希望求得風量與噪音的平衡點, 無奈它們家沒有7cm的產品 :stupefy: 直至後來看了兩三天裡玩Dead Rising3的監控紀錄, e3-1230v2+7970Ghz+28w桌燈+兩顆主動叭, 主機負載至多跑到55%(UPS最大輸出800W), (這邊還有個前題是從4890/6950開始我固定只挑約200W耗電的顯卡) UPS溫度29度-30度左右(這個夏天一直都是"人在冷氣開",常駐28度), 左想右想隨著冬天來臨,風險是越來越低(兼UPS有過熱警報機制就改下去了) :laugh: 等到明天夏天有必要還是可以裝顆暴力扇回去, 這也是為什麼我會用3pin轉2pin轉接線而不是把風扇直接改成2pin頭, 就是為了方便更換不同風扇 :D |
引用:
其實是小弟對動物機的飛瑞C系列很火大了(超吵) 若有和C系列相同的電壓穩定度,小弟就很滿足,不知是否K兄可以給點資訊?感謝 :) |
引用:
https://drive.google.com/file/d/0Bz...dit?usp=sharing 我因為換風扇有關掉過以及重裝新板監控軟體所以目前只有這兩三天的紀錄, 我以負載容量排序,希望對你有幫助(不考慮先DIY改風扇嘛 :laugh: ) |
引用:
覺得飛瑞的風扇吵,又不介意外觀醜的話 可以改用7轉12風罩+12CM風扇 改完後總排風量差不多 但是除非耳朵離他10公分內,不然完全聽不到聲音!! (風扇是Sanyo 1200rpm) ![]() 這是C-1000F |