![]() |
PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - AC三相220V有分嗎????
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1046742)
|
---|
AC三相220V有分嗎????
假設AC電源線輸入腳1、2、3、4,123腳是3相220V,第4腳是GND,然後用三用電表的AC檔去量
在我工廠量到 1-2 220V 2-3 220V 1-3 220V 1-4 110V 2-4 110V 3-4 110V 在客戶的工廠量到 1-2 220V 2-3 220V 1-3 220V 1-4 220V 2-4 220V 3-4 0V 為什麼北北都是3相220V但是對地電壓會有如此差異??? PS.最近會發現是因為在客戶那忘記把電源地跟機殼地接在一起,結果 1-2 220V 2-3 220V 1-3 220V 1-4 140V 2-4 70V 3-4 0V 1-機殼地 140V 2-機殼地 70V 3-機殼地 0V 4-機殼地 70V 結果我跟客戶都被漏電電到哀哀叫 :laugh::laugh::laugh: :jolin::jolin: (70V的漏電) |
請給專業人士施作,不要開玩笑,注意勞安 :jolin:
|
有的三相三線是假的 或許該叫 一相三線
亂搞 或為了省錢 :rolleyes: |
引用:
我印象中有分阿!! 你工廠的應該是燈力並用V接線 但應該是 1-4 110V 2-4 110V 3-4 190V 客戶工廠應該的是動力專用V接線(台電少用,不合經濟效益) 1-4 220V 2-4 220V 3-4 0V 差在哪裡喔?? 燈力並用V接線通常是多戶共用一組變壓器-----有110V可提供單三用戶使用 動力專用V接線通常是單一用戶專用變壓器-----無110V可提供單三用戶使用 漏電問題就去把接地線搞好,設備確實接地應該就好了!! 記得接地棒最淺處要打入1.5公尺以上,最好是工廠的對角共2支以上 以上都是憑印象打的!! :shy: :shy: :shy: :shy: :shy: |
沒分,但會做假跟沒接地的
之前有家設備廠敢說他們從來不接地的........ 沒出事還好,出事就等著挨告吧! 難怪他們家的設備常漏電 :laugh: |
引用:
感謝,我都不知道有這等差別 |
v接法
![]() |
引用:
二次側三角接S相接地 ![]() |
大感謝,有圖解我大概懂了
第二種真的不經濟,因為拉了220v後還是沒有110v可以用,除非他們工廠非常大非常耗電,兩種都有拉,不然一般來說只拉第一種要哪種電壓都有了(110、220、三相220) ps.我好像聽說客戶場內有吃380V的錫爐:eek: |
引用:
v接才不經濟 好處是可以少買一顆變壓器 壞處是供電容量只有三角接的50多% 等於浪費一半容量 用量大的工廠很少使用 工廠110v用電容量幾乎都不大 三相馬達跟電熱的耗電才可怕 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:38 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。