PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - [請教]冷氣要加裝定時器, 這樣可以嗎??
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1016405)
|
---|
[請教]冷氣要加裝定時器, 這樣可以嗎??
一台小冷氣, 規格如下:
電源 110V 冷氣能力 1600 kcal/h 消耗功率 727W 運轉電流 6.6A 起動電流 26A 有些年了, 一個約2~3坪的小房間, 夠用了, 就是沒定時沒遙控....想加裝定時器, 一般定時器應該"不夠力", 有種工業用定時器, 規格如下: 110V, 20A, 750W 這樣會有問題嗎? 需加接無熔絲開關(1P 30A)嗎?? |
嗯~~
你的冷氣啟動電流(26A)就超過工業定時器的額定電流(20A) 稍微想一想這樣有沒問題 :think: |
引用:
是有看到...想說啟動電流嘛,差6A~ 能不能"撐"一下過去~ :D |
引用:
你需要的是電磁接觸器(MC),不是MCCB |
|
直接買冷氣機線控制器就可!但要全部重配線! :jolin:
|
引用:
普通定時器 + 電磁接觸器(MC) 會耐用很多 比你上面挑的 |
引用:
二十多年前, 我家那時用的舊冷氣就是沒定時器, 那時我也是這樣接的 |
引用:
全部重配線? 應該不用吧!? 控制器上都有標示各個接點對應的功能, 把原本手動開關的風量(送風馬達轉速, 通常有三段)及壓縮機啟動接到對應的接點, 溫度的設定和偵測則由控制器及內附的溫度感應器直接取代. 通用型的微電腦冷氣控制器一個大概700元左右, 可能比定時開關還便宜. 不過買的時候要看一下控制器上的壓縮機接點能承載的電流值, 因為許多市售通用型的只有25A, 勉強用的話可能很快就掛了, 要買30A的. |
引用:
感覺跟國際的差沒多少錢... 如樓上說的 用定時器去控制電磁接觸器線圈 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:45 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。