之前的工作經驗 分享給大家

看到版上有許多人問到如何自己拉網路線,或換電話線的問題,剛好本人曾在
台中 x 上,打工過一段日子(現在好像變成威達超瞬),負責的就是拉網路線走暗管
,一些經驗與技巧在此與想要自己拉線的人分享。

我們當時只負責,大樓的拉線,通常透天是沒有在做的,但是基本上,只要牆壁
有埋管,就能拉,一般管內至多可拉到五條網路線。做一年下來,成功率大概有
八成以上,拉一條 10M 內 300,超過每公尺 30,現在看起來真是廉價。

管路一般是 PVC 硬管,如果是內面凹凸那種軟管,成功率下降很多
印像中 台中有一棟大樓就是用這種 通常都是 幽靈管路
穿穿穿 忽然間會空掉 有時會成功有時會失敗 有時第一次失敗(因為軟管容易破)
穿到管道間去了 再穿一次就成功。

也有看過用 PVC 管,但是口徑超大..兩吋管...但穿不過。

一.人員: 最好有兩個人,一外一內,一個人做的話,會很不方便。

二.工具: 通常都會準備下列工具

(1)離阿(穿引線、穿孔線、通管條、拉線器、拉線條、穿線條):

反正我們叫離阿(台語),拍賣上可找關鍵字
拉線器、導線器、通管條,型式種類有不少,個人用過三種。

1.白色單蕊,表面是光滑,較硬,不易壞,但彈性不佳不太好用。
2.全黑雙絞,黑色塑膠雙絞線,很軟,但不耐用。
3.日 本 製,黃黑雙色三股絞線,這種最好用,彈性軔性都很好,兩邊頭不一樣
但也最貴。

價位大概在 600 ~ 1000 間,長度大概有 15m、30m、50m 這幾種,一般使用大概 15m
就夠用了,因為一般室內外一般拉線,孔和孔間的距離不會超過 15m ,超過的話會有
中間箱,但還是有例外的,之前有 40m 都穿完,才看到頭。

(2)拉線膏: 潤滑用,也有兩種

1.白色流質
2.黃色稠質

黃色效果較好,會用這種東西是因為,用完留在管路裡會分解成水,不會殘留
如果忘了帶,一般會用洗髮精代替

(3)其它有的沒的,線箱、剝線器、壓線鉗、測線器、水線、A 型端子打線器...等


三.流程:

(1)確定電腦或 AP 要放的位置

(2)找出第一孔(就是屋內通往樓梯間電信箱那一孔),並把髒東西清掉,特別是水泥塊
不然有時候,會掉進洞裡。

(3)從屋內向外穿出,線箱放外面,通常這樣比較能節省和估算網路線的長度,但還是
要看狀況決定。

(4)把網路線綁在離阿上,拉回來

(5)剪掉一段約 30 cm 網路線,再做網路頭,設定,完成

通常 20 分內就能拉完,兩個洞以內

四.拉線方法:

在拉線過程中一定會遇到拉不過的時候,這時我們通常有下列方法


(1)拉線膏:通常為了順暢,第一次穿的時後就會用了

(2)拉線: 指另一邊穿不過時,穿線的抵住離阿,然後另一邊拉電話線,把離阿拉上來
因為通常都是快出來時轉彎才會卡住,通常拉一拉就會看到頭了

(3)換邊或換頭穿: 大概就是管路有些塞住,要兩邊通一通撞一撞,就會過了,離阿
兩邊頭不一樣,一邊硬一邊軟,用硬的那邊撞一撞。

(4)線拉線:利用原本電話線,用雙套結綁一條水線(尼龍線)和一條網路線,並用電火布包好
拉出去,再用水線把電話線拉回來。但這方法比較危險,會有線拉不回來的問題
甚至拉到一半就斷掉,電話線網路線都沒有了。

(5)灌水: ....應該是管路內有水泥等東西塞住,用水把管路灌滿,塞住的東西遇水會軟化
再用離阿下去撞,通常就會過。但一般非常少會用這種方法,水會留在管路內,對線路不好。

(6)打高壓氣體 CO2 :

就拿 CO2 鋼瓶下去噴,把髒東西噴掉或把水線綁著膠帶塑膠袋直接噴過去,不過用這個要小心
如果是第一孔,通向電信箱,記得要從電信箱網屋內噴,不然有些電信箱有電路板等,管內又有
積水的話,從屋內往外噴,會把水都噴過來,電路板會噴火燒掉,之前有遇過一次。


(7)借 Cable 的孔來用: 但這也很危險,通常 Cable 的孔,塞完 Cable 線就很滿
了,再拉一條網路線,不是很好拉,Cable 線軔性不好也比較容易拉斷。

(8)最終大絕招: 吸星大法,吸塵器,洞口一邊拿小鋼炮吸塵器,洞口另一邊用 尼龍線 + 塑膠袋 ,吸吸吸
尼龍線就過去了,不常用就是了且只有管路較小的比較能用。

以上都不行的話,就明線啦,中華電x最愛用的,釘釘釘就完工了


五.其它:

(1)測線器僅能 "參考" ,我遇過數次,測線器顯示正常,但線路卻有問題。

(2)壓線鉗要選好一點(700),網路頭做好,測線器測試正常,但就是不能通,線的顏色都對,後來才發現
是壓線鉗的問題。

(3)台灣管路太詭異了,電話線還是換成網路線比較實在,雖然一般的狀況下,是沒有差的,但我想
台灣的管路,不能以一般的狀況來看。

(4)線拉出來要做網路頭時,切記,不能直接拿接著離阿上的線,剪一剪就作,要剪掉一段相當長度的網路
線再做頭,因為那段網路線,可能在拉線時,受傷,訊號會有問題。


大概就是這樣,如果有什麼問題或想交流的再問我。

025a 2013-05-07 09:46 PM

看到標題我的直覺反應告訴我~~


只拉1條線完成1條網路線+2隻市內電話

lucsesli 2013-05-07 09:55 PM

現在走四P的網路也不少 真的是把CAT5標準當成參考用

u8526425 2013-05-07 09:57 PM

引用:
作者NSRC
(1)測線器僅能 "參考" ,我遇過數次,測線器顯示正常,但線路卻有問題。

1000塊的東西很難要求什麼
只能測有沒有訊號
有沒有串音干擾或其他狀況是無能為力的

真正專業廠商除了佈線時更講求符合國際標準之外
測線路品質是用纜線分析儀
這東西還可以出每一port的報表給你看
品質怎樣一清二楚

lucsesli 2013-05-07 10:07 PM

引用:
作者u8526425
1000塊的東西很難要求什麼
只能測有沒有訊號
有沒有串音干擾或其他狀況是無能為力的

真正專業廠商除了佈線時更講求符合國際標準之外
測線路品質是用纜線分析儀
這東西還可以出每一port的報表給你看
品質怎樣一清二楚



s現在我懶到 跨樓層都直接上光纖......

u8526425 2013-05-07 10:47 PM

UTP在水平與垂直佈線都會有
總不能你全部都牽光纖吧

MrHermes 2013-05-07 10:59 PM

感謝分享經驗.

我之前也想從3F 拉網路線到1F, 但不管從電話線或電視訊號線的管路都不行,
一般來說3F 往下塞線不是會到2F 嗎? 可是往下塞了十多公尺, 線就像進了黑洞,
怎麼都到不了2F, 只好放棄改用無線. :cry:

u8526425 2013-05-07 11:39 PM

UTP網路佈線檢驗部份
國內少有的中文解說網站
建議相關業界網友抽空瞭解一下
銅纜測線標準

NSRC 2013-05-08 12:20 AM

引用:
作者u8526425
UTP網路佈線檢驗部份
國內少有的中文解說網站
建議相關業界網友抽空瞭解一下
銅纜測線標準 (http://wordpress.morezman.com/?cat=209)


UTP網路佈線檢驗部份 :eek:

不是拿台筆電 開 GOOGLE YAHOO

1. 插
2. 亮燈
3. F5
4. OK ... 測試通過

u8526425 2013-05-08 12:29 AM

引用:
作者NSRC
UTP網路佈線檢驗部份 :eek:

不是拿台筆電 開 GOOGLE YAHOO

1. 插
2. 亮燈
3. F5
4. OK ... 測試通過


沒錢有沒錢的作法
如果想要有高品質高標準高保障
沒有三兩三是吃不下來的
一般是中大型機關才會找這種的 (纜線分析只是整個佈線規劃的一個小環節, 就有這麼多knowhow)
不過這種觀念在大機關也還是不普及
有時就只能放任網路時好時壞也不知道為什麼