現在夏季.. 擔心電壓不穩..
前兩天舊的二手UPS電池掛了... 目前考慮買換新的...用途是供電腦主機使用 請問各位有推薦的嗎? 另外,面對台電電壓不穩...只能唯一選擇"在線式"的嗎? 謝謝您! ------------------------------------------------------------------------ 剛剛查了下,我的二手UPS型號 QQ這傢伙[飛瑞C-1000F]不便宜:flash: 我還是乖乖換電池好了... 希望主機沒壞 :ase |
嗯~~
我原本的UPS APC 1000VA 用了快10年 自行更換過電池2次正常使用 第3次換就無法啟動 可能是UPS主機板老化,只好更新 之前原價屋推 CyberPower CP1500PFCLCDa 有特價就入手 目前使用還可以 後來發現你只要換電池 期望你的UPS主機板沒異狀 :agree: |
謝謝分享,自己查了下...參考此網頁
主機本來就是二手.. 所以沒保固 它是在使用中突然改為連續叫聲,重開機還是一樣連續叫 有可能是主機壞了.. 也有可能只是電池掛了 如果是換裡面的三顆電池.. 一顆以前買450 就怕電池全換了.. 還是一樣連續叫,那就白花了電池的錢@@ |
因為飛瑞EATON Castle系列電路設計的關係,若電池拆裝過,會導致UPS一開機就發出警告聲音,必須重置才能消除,這時要準備一條DB9公(Male)對DB9母(Female)的串列傳輸線,將電腦的串列埠DB9公接頭連接UPS的DB9母接頭,DB9公-DB9母串列傳輸線使用一般正常線,不要使用跳線
https://tallyups.com.tw/blog001.aspx?id=8 https://www.sunwe.com.tw/sanpo/Eato...8B%E5%86%8A.pdf 自己看燈號和聲音次數...是啥故障 |
引用:
感謝分享操作手冊及解除更換電池引起的警報解聲解除方法! :like: |
我買便宜可以停電時自己關電腦的就好了
aplus算是最便宜的選擇 |
我只買apc的,用過一些覺得耐用度還是沒apc好
目前只用離線式有資訊線,設定停電幾分鐘後關機 |
APC 便宜離線式 +1
也是設定5分鐘關機 換過一次DC 12V電池 老公寓的店常常不穩 已經好幾次降壓還是斷電電腦還是好好的 只有回家看到log 畢竟BT電腦都不關機的... :ase |
UPS用了幾十顆,也有自己換電池。
心得換也只能換二次就差不多了,主要就是板子會老化,有些零件甚至會脆化。 雖然會換,但為了安全,還是直接換新的。 目前就 APC 品質相對比較穩定,後來也都只用這牌了 |
感謝各位分享資訊,問題已解決
參考狼大文章後:[DIY]飛瑞EATON C-1000F更換電池 原UPS更換電池.. 一次拆三顆.. 結果差點裝不回去@@ 幸好上文裡面有寫到三顆電池是串聯 重新發送訊號給UPS後已復活.. 不會再有連續警報音了、 指示燈號正常、用官方的Winpower連線軟體查看也正常 :D |