請問大家
昨天一回到家 就發現家中有燒焦味 到處找發現是UPS在冒煙 就趕快先斷電 這UPS只接了兩台4Bay NAS 沒有其它附載 當下以為是UPS掛掉 就又跑去買了一台APC的低價UPS來用 結果插上去沒多久 一樣冒出燒焦味 又趕快拔掉插頭 這時拿電表一量 電壓從13X-14X都有 也不知道是不是我那兩光電表不準 後來我就先到處量家中插座 電壓從11X-12X都有 過了大概兩三個小時 全家的電壓就又回到11X左右了 這樣除了先找台電之外 在我的NAS前面是否要有穩壓功能的UPS比較保險呢? 感謝 |
問問鄰居還有沒有電器壞的,
有時是台電施工送錯電壓。 也可以問台電那時段有沒有施工。 |
公司這邊是先過穩壓器再接UPS
我量過大該30秒會掉到90V~~~2次...... |
如果UPS它保住了你的NAS,那你該感謝它。
畢竟便宜入門UPS目的在提供斷電時供電,本身沒穩壓,吸收突波能量也小。 一般來說,突波衝擊排插是第一線 --> 穩壓第二線 --> UPS第三 比較好些的UPS會內建穩壓,其吸收突波還是沒有專用排插高,還是建議要加一個。 |
引用:
我家這是透天 沒有鄰居可以問呀 台電說當天附近沒有施工 引用:
UPS犧牲了它自己 真的要感謝它 現在可能先買穩壓器 再加離線式的UPS 看看還會不會有這情況.. 如果想要24H小時記錄電壓 是否要買在線式的UPS呀? |
引用:
如果只是要監控, 之前買的飛碟在線互動式就可以了. 飛碟FT-1000BS |
看了一下在服役離線式APC UPS
穩壓範圍 最大可以到136V 離線式這功能設定多少電壓時就切換電池 免得市電過大,灌爆設備 |
引用:
我新買燒掉的是這一台"APC 550VA離線式UPS (BE550G-TW)" 插上去沒多久就發出電子產品燒焦味 前一台冒煙的是"CyberPower 1000VA 在線互動式UPS (CP1000AVRLCD) " 這樣我是不是在買新UPS的時候 要順便買一台穩壓器"愛迪歐IDEAL 最佳穩壓小幫手 穩壓器《PS-1000》AVR"這類產品呢? 就萬一市電再出問題 至少我還可以保住UPS |
穩壓有一定的範圍
超過一樣會有問題 |
引用:
若你買的沒那功能,接一下比較保險 你用的APC那台最低階應該沒有我上面說的功能 CyberPower 1000VA 這牌沒用過 看p購上面介紹AVR範圍是88~106... |