whatsnew 2024-03-19 10:46 AM

多線輸入UPS是否能提高單線總輸出?
 
請問負載的規格是200V 10A的機器, 是否可以用2線100V 15A的輸入在線式UPS來達成呢? 謝謝

substar999 2024-03-19 12:01 PM

不專業解法:
兩台UPS並聯,輸出端加個變壓器把輸出拉到200V再接負載。
變壓器轉換輸出容量必須能夠滿足負載需求(最好預留足夠容量,剛剛好可能會出事),
且UPS、負載與變壓器 所使用的電源頻率必須一致。

cmwang 2024-03-20 08:58 PM

電壓規格就不一樣了,雖然AC200V看似是AC100+100V,但交流電要考慮頻率和相位問題,還有地電位也是問題,所以還是別亂搞,找專業的人吧:ase:ase....

又見阿鳥 2024-03-21 05:51 PM

.....你的需求寫法很有問題....

200v,100v..這不是台灣的常用電壓規格
但是...日系設備有可能會用到...
所以,你是日系設備,還是台灣設備220v,110v?

是否可以用2線....台灣110v是兩線
但你會提到這....是指你的220v的設備是三線的?
在台灣,大多220v的設備,兩相電就能用..多那一根是接地
但少數設備,也是有要220v三相電的才能動的(通常是有三相馬達)

最後,你是要ups還是只是要穩壓器的功能?
ups通常是輸入110v,輸出110v,或是輸入220v,輸出220v
但也有輸入輸出可調的機種,買時要問清楚
穩壓器也有分,有電子穩壓或線圈穩壓(有馬達的設備通常會用這種)...

花錢買吧,去找廠商,別自己亂搞了....