PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   海外購物,居家修繕,DIY專區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=101)
-   -   家裡電線要請人全換, 有什麼要注意的?? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1136113)

acetyIII 2017-10-22 07:08 PM

引用:
作者cys070
漏電斷路器很敏感沒錯,尤其是冬天
一點漏電就會跳脫,要自己扳回去
然後住戶會怪師傅沒弄好 :laugh:

現在電器有些就有內部加裝防漏電
像電熱水器就有(沒有的就不要買 )

要不要多花錢裝這個看你自己



我不是專門,這點跟家人討論,最後還是覺得要裝

另外我們電線都是新的,連電箱都換了

這樣還會跳水電不該負責?

cys070 2017-10-22 07:54 PM

引用:
作者acetyIII
我不是專門,這點跟家人討論,最後還是覺得要裝

另外我們電線都是新的,連電箱都換了

這樣還會跳水電不該負責?

我也不是什麼專業,就電機然後有唸過點室內配線的半桶水

現在電工法規記得新屋子一定要裝

漏電斷路器就是新設還有抽電線換新時候裝上問題最少
大部分不願意幫你裝,就是覺得麻煩
可能對你屋子線路當初設計不瞭解,怕真有問題找不出來

你找那個水電不願意負責,就換一家問看看
反正要花那樣多錢,當然要找肯負責

LSI狼 2017-10-23 12:22 PM

引用:
作者polar168
話說, 接線盒大小就只有那個尺寸嗎? :confused:


屋內常見的標準配線盒就是八角盒與四角盒(長方形與正方形),裝燈具接線的八角盒可能空間還夠,但四角盒一般是拿來裝插座跟開關的,裡面空間就會被占用一部分

除非要自己換不一樣規格的配線盒(例如美式規格插座用的)

Phenix 2017-10-24 10:29 AM

既然電線都要換了 總開關的無熔絲開關也一併換新的吧

本厚的就換 Bosch 的 不然的話 士林電機的 也是不錯的選擇

只是師父鎖大電的端子請他要用夾的不要用螺絲鎖的

找得到料的話 在總開關再多加個防雷擊開關更好 ;)

mount2.0 2017-10-27 10:58 PM

回來報告一下, 最後決定先牽條220V到後面的房間, 從配電箱到定點, 大概經過三個六角接線盒(在天花板), 最後從後面房間接近地面的插座拉出來!

二個人, 大約花了二個多小時, 拉二間, 二樓一間, 三樓一間, 報價一間4000, 二間7500

太平洋5.5mm, 接地線2.0, 士林無熔絲開關二個,

另外, 前面的房間, 原有二個舊插座, 順便買了二個國際牌星光WTDFP3620K, 請水電順便換上.

我人在工作, 聽家人轉述, 沒有用接線器, 直接用鐵絲穿過拉線!

有請水電估看整棟換線要噴多少? 還沒報價!