各位先進您們好:
最近想購買2Kva~3Kva 的UPS,我最主要的目的是想要有一個非常穩定的電壓。 我在網路上,搜尋幾家廠商之後,看到幾個不同的說法,讓我對一般家中的配電是否可以使用2Kva~3Kva 的UPS,產生不解和疑惑,所以想請教各位先進一個問題: 我們一般家庭的插座,在沒有獨立從配電盤拉線下,但是有使用特殊的電纜線(電源線), 例如3c線5.5mm^2或8.0mm^2,而且這條電源線插到一般插座,這樣情況下 可以使用2Kva~3Kva 的UPS嗎? 底下是讓我產生不解和疑惑的各種說法: -------------------------------------------------------------------- 廠商:【波前3C】賣新品 由於2Kva~3Kva的UPS,需要較粗的電纜線(不是家用的插座!!) 一般插座請勿使用! 會有電線走火或其他的安全問題 您一定要找水電行幫您重新配電盤拉線! 如果不重新拉線! 請勿購買! 請勿購買! 因此建議您收到貨後請附近或認識的水電師父另外為您配線 需要支持到27~30安培的配線即可 (實際安培數依每台機器手冊為主!) ---------------------------------------------------------------------- 廠商:【電電工坊】賣二手貨 台北可免費專人親自送去並配置安裝 內容物含電源線讓你即刻使用 線材成本就要五百( 3c線5.5mm平方電源線耐流20A) ----------------------------------------------------------------------------- 我問【電電工坊】 3000VA 的UPS一般家庭的插座可以使用嗎?需要再獨立從配電盤拉線嗎? 貴公司所謂的"配置安裝"是指自配電盤另外拉一條3C 5.5mm平方的線嗎? 2000VA 的UPS在一般家庭中使用需要"配置安裝"嗎? ----------------------------------------------------------------------- 【電電工坊】的答覆: 一般家庭插座可以使用 無須拉配電盤 有配線安裝 但要看您住哪 然後線徑要拉多長而報價 基本我們是配置1.8公尺 -------------------------------------------------------------------------------------- 我的一位學電的朋友答覆我: 3000/110=27.3A,電流比較大,ㄧ般家庭安裝導體2.0或5.5mm^2,安全性不夠,必須有8.0mm^2以上才適合考慮安裝。 電源輸入端27.3A,輸出端2100W,電流相同,最低電壓76V,所以家裡插座,不宜使用。 ------------------------------------------------------------------------------------- |
一般家用插座就2KVA,你現在的設備應該就接在家用插座上,所以不用2KVA以上的UPS。
你要穩定的話,應該是去買在線式的UPS,這樣電壓就很固定,也沒有切換時間的問題。 |
1個附加檔案
通常這類大型UPS除了使用鎖式接線座外,有些也是走220V系統的,供電與負載配置要特別注意電壓使用範圍
另外有些也是使用NEMA L5/L6鎖式插座,配線上也要注意 |
請問各位先進:
一般2Kva~3Kva 的UPS(在線式),它的輸入電壓是以下列哪一種方式設計: 1. 固定的單一電壓值,依使用者需求而選擇購買 2.某一範圍的電壓值,而可由使用者手動選擇輸入值 3 某一範圍的電壓值,而自動偵測所輸入的電壓值 4.其他 請問各位先進,答案是1~4的哪一個? 有沒有可能同一台UPS,它的輸入電壓是否可以是: 100V/110V/115V/120V/127V;208V/220V/230V/240 以上輸入的電壓都可以接受,而選擇輸出電壓為110或220? 又有沒有可能是輸入電壓是220V 輸出電壓選擇為110V? 以上因為看不懂手冊,胡思亂想一通,期待各位先進能為我解惑。 謝謝大家,祝福大家。 |
1個附加檔案
各位先進:
https://www.pcdvd.com.tw/attachment...chmentid=112942 請問這個規格表怎麼看? 規格表上的電壓列,是指 (1) 2000VA的輸入電壓:100V/110V/115V/120V/127V,而3000VA的輸入電壓:208V/220V/230V/240V (2) 2000VA和3000VA 它們的輸入電壓:100V/110V/115V/120V/127V 和 208V/220V/230V/240V 請問各位先進,應該是(1) 還是 (2) 請問每一種規格的UPS購買時 A. 只能指定一個輸入電壓(例如:220V) B. 一個範圍由使用者選擇並且設定(例如:100V/110V/115V/120V/127V) C. 一個範圍由UPS自動偵測(例如:100V/110V/115V/120V/127V) 請問各位先進,應該是A,B,C 中哪一個? 綜合以上問題,我可以輸入電壓選擇220V(電流較小),而輸出電壓選擇110V(末端設備,如電腦,所需的電壓)嗎? 謝謝大家,祝福大家。 |
以規格表來看,買來插在110V插座就可以用了。
其他的問題,看的懂的人早就看懂了,看不懂的我也不知道該如何說明? |
引用:
感謝sutl大大的教導,您的意思是輸入電壓可以自動被偵測:我可以買來插在100V/110V/115V/120V/127V;208V/220V/230V/240 中的任一種插座上嗎? 那我使用在220V的插座上,會不會讓通過的電流比較小(2100/220)? 另外,我看它(3000VA)的電源線的插頭似乎很特殊,插座是否要如LSI狼大大所提醒的做搭配: 『通常這類大型UPS除了使用鎖式接線座外,有些也是走220V系統的,供電與負載配置要特別注意電壓使用範圍;另外有些也是使用NEMA L5/L6鎖式插座,配線上也要注意』 再次感謝您,也祝福您。 |
引用:
我明明就講插在110V插座,你還是誤會到220V插座去,所以我才說我不知道要怎麼講你才會聽得懂 :unbelief: |
2個附加檔案
sutl大大和各位先進您們好:
首先,感謝sutl大大的教導並請您原諒我的愚鈍。 這兩天,我再幾次詳細研究手冊資料,我想我明白您的意思了,謝謝您。 我想再請教您們: 由於它們電源線的插頭是 NEMA 5-30P,如果它要插到家用的110V插頭,需要轉接頭嗎? 我有上傳2個檔案,他們可以作為轉接頭的作用嗎? 您們知道它們可以在甚麼地方買到嗎? 謝謝您們,也祝福您們。 |
引用:
接頭是5-30P,就代表該產品非家用,家庭用戶最好不要買。 一般家庭用戶,還是乖乖去買5-15P插頭的產品。 另外你找到的圖片是L5-30R插座,5-30P是插不進去的 |