PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 疑難雜症區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
- - 請教2件式CAT6接頭的壓接訣竅
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1156496)
|
---|
請教2件式CAT6接頭的壓接訣竅
如題,買過3包下面這款組合包
http://shop.cpu.com.tw/product/47865/info/ 不過按圖操作實際壓接的成功率大概只有5成 :jolin: 不是插上去網路孔不亮不然就是過了很久才亮 不知道有沒有什麼要特別注意的地方?? :confused: 也有用過1件式上下兩排的CAT6頭,就很穩定成功率很高 不知是否有人測試過1件式、2件式、3件式的CAT6頭性能上的差異? |
既然名叫兩件式
為啥你沒有用他付的另一個導線元件呢 另外就是 你這線是CAT6的嗎? 我記得早期CAT6的線中間有個十字軟骨用來把4對線隔開 看起來並沒有? |
引用:
有使用引線器,完全照它說明的去製作,線是有十字分隔的CAT6沒錯 |
引用:
可能他的引線器太短了 照片上看不出來 照照片上看起來 線材解編了以後到引線器有點扭曲 這一段稍微順一下可能會比較好 這是群加的示範圖: 雖然沒有硬性要求要做到那樣子整齊 但我沒記錯的話 那邊曲率太大會影響訊號 |
剝線
攤平後稍微整直 剪掉中間十字隔離及棉線 線拉直排列好,套上線梳,用力推到底 剪齊線 拿掉線梳,套上引線器推到底 整個塞進水晶頭,用力死命推到底 塞進護套並壓接 完成 應該是沒做錯做壞啊....但就是不會通 而把其中一端剪掉換成單件式接頭就又通了 :jolin: |
我有遇過這問題,而且完全照說明書做!
原因是網路線太粗,留太短,導致插入水晶頭時,線沒法頂到底,所以失敗率高! |
1個附加檔案
標註 1. 的地方很容易卡住,導致標註2. 的地方插不到底。
我那時也在懷疑這麼貴的接頭失敗率怎麼那麼高,完全照說明書來做還是失敗了! 我退步了! 但我用其他便宜的壓接頭都100%成功,才確定不是我的問題! |
多件式水晶頭.線位卡榫導板與外殼的間隙、叉片間隙、及圓孔間隙都比較寬鬆.壓線叉片很容易叉歪...但施作簡單輕鬆快速......
|
1個附加檔案
引用:
我是買有遮避型cat5e 第一次做,長度弄錯! 第二次之後做好很正常…做了10條ok! 不是東西問題,技術問題! 照片中這條有遮蔽+鐵絲~ |
3個附加檔案
引用:
書死的,人活的,微調方式 研究一下那邊做法,對自己比較好方便 個人這樣做 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是08:58 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。