引用:
這是我那朋友自己講,他就客家人 摳門這印象就自嘲給我聽,不是我安給他 說要換家裡有人聽到要改這改那就反對 上次洗水塔,他來問我住地方洗水塔行情多少比價聊到 :laugh: |
引用:
:) 剛剛熊熊想到一招,再跟大家請教一下是否可行 :p 四樓拉一條白扁線到一樓只能走戶外,難度可能會嚇跑水電師傅, 請問是否可以把一樓自來水當作井水,抽水馬達放四樓水塔旁,將水由一樓抽到四樓 :shy: |
引用:
可以,但是要用自吸泵。 |
引用:
:cool: 感謝告知有『自吸式離心泵』這種馬達! http://www.newraypump.com/2014/08/i...iming-pump.html 我家平常水壓大概到一樓,抽九米差不多就到水塔高度 :p 為了應付低水壓時期,一樓水管大概要加裝逆止閥(水底閥?),以便盡量讓水管內都有水。 另外,那個九如牌SQD-4125還蠻神奇的,能自吸又能無水斷電 :rolleyes: 最後請教一下:在四樓頂用0.5HP抽一樓的水還夠力嗎?還是說,價差不大,直上1HP才能保障抽九米? |
引用:
9米的自吸揚程對離心泵是小事,假設你的進水管是1寸,那我建議你用1HP,如果只有六分或四分,那用0.5HP就夠了。 |
引用:
謝謝大大熱心回覆與分享 :) 另外順便再跟大家打聽一下:若要在一樓用靜音抽水馬達將自來水打上四樓,請問是否要挑特定規格才不會打不上去 :ase |
引用:
每臺泵都有揚程曲線圖,把你的揚程對上去,不要在最高和最低的五分之一處就可以適用。 |
今天鄰居請水電換裝抽水馬達,一樣都是從一樓打到五樓水塔,剛剛才知道是裝木川KQ400N :shock:
可是木川的抽水馬達不是KQ720嗎?加壓馬達可以從一樓把水打上五樓嗎 :confused: |