PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 疑難雜症區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
- - 想新增一個牆上的兩孔AC 110V插座,現有固定的單開關(的燈),與一個雙切開關(第二燈),請水電專業指導一下
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1206378)
|
---|
想新增一個牆上的兩孔AC 110V插座,現有固定的單開關(的燈),與一個雙切開關(第二燈),請水電專業指導一下
如圖示
(掀開蓋板後)實心黑點為已經被佔用. 請問如何拉飛線? (我會做ㄇ字導線.有電錶) 謝謝. 還是要發在居家修繕DIY區? |
我不是水電專業,但之前問過水電同事這個問題
單一電燈開關,想換成開關+一個2孔110V插座 他說法是:看有無預留電線 如果裡面僅有開關的線,要重新拉一條進來,很麻煩 |
一般的電燈開關線盒裡不會有水線(也有例外 你看盒子裡有沒有一條線沒接到開關上直接穿過去到另一個出線孔)
所以你是沒法直接多接一個插座出來的(有火線沒水線 無法形成迴路) 當然如果你剛好遇到例外的那個狀況就有機會 但不好接 因為你得把經過沒接在開關上的那條水線剝皮 跨接 再做好絕緣 而通常那條線是直直地從一端的出線孔直接到另一端的出線孔 沒留給你多少作業空間 |
開關盒裡有發現一條白色多餘的線頭被黑色膠布捆絕緣.
如果能用的話就是水線? 可能應該插在新增插座寫著W的孔,對應插孔較大的孔位置. ? 好像還是得用電錶驗過另一來源線的電壓.. 或,不管如何做,都得先用電錶驗過再動手 :) |
引用:
有機會是中性線(水線),插在W標示的孔沒錯 旁邊開關處能分辨火線的話 先用電表量看看吧 拆膠帶時建議先斷電吧,避免哪個水電師傅亂接線變有帶電 |
[QUOTE='冰的啦魔王大人']開關盒裡有發現一條白色多餘的線頭被黑色膠布捆絕緣.
如果能用的話就是水線? 可能應該插在新增插座寫著W的孔,對應插孔較大的孔位置. ? 所謂水線應是中心線. 白色多餘的線.是火線.也可能是中心線與開關跨接線(飛線)如有110v.就可接插座. 如否.需新增一條火線或中心線. 中心線插w孔.前面板長方形孔插座長形. 安裝插座時長形向下.短形向上. |
引用:
照一般習慣來說 白色會是水線 如果那個隨便做的水電工火線給他用白色 接手處理的又沒先量過 那肯定很精彩 P.S. 水線應該是叫中性線 不是中心線 |
1) 接線盒內沒有過LN線,重拉(#2講了)
2) 接線盒有LN線,比如後面有過線,或燈開關一個配L一個配N(可以說運氣不錯嗎?) 3) 廢掉一個開關與燈不用改成電源座 4) 走明線(這是我的選擇) 5) 放棄,洗洗睡吧 |
最後結果:
安好插座,長孔在下. 測量白線與鐵製線盒的電壓, 確認無電, 拿白線插在W孔, 用電錶量出左側單切的其中一孔是火線(此例為上孔), 向右飛線至插座插好,(雙切那邊的孔似乎不能用) 測試兩個開關與插孔皆為OK, 鎖好螺絲,蓋上鍋蓋, 收工. :) 謝謝樓上各位指教. |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:27 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。