小弟家的浴室要加裝排風扇但我不確定哪種接法比較好 又省事
1.串聯 110v +------------- + 27w燈泡 - ------ +4w排氣善- --------+sw- -- -110 2.並聯 110v+ ------------+ 27w燈泡 - ---------- l---------- +4w排氣善- ----------l------------+sw- -- -110 還是有別的接法 |
對不起看不太懂,但電器不能串聯
您想用一個開關控制兩個電器嗎? 1 先確定當初水電是把開關接在火線上(台灣水電接錯的不少) >>驗電筆 2 在燈前的那兩條線 一條是火線(hot)一條是中性線(neutral) 3 把總電閘關了... 4 把排風扇的兩條線,一條接在火線上 一條在中性線上(多數沒分中性和火線,如果說明有標示,那就照接即可) 此時您一個接點會有三條線 我只講正確接法,若自己搞錯別來怪我喔 |
老實說我看不懂欸...
您是一個單切開關要做兩個控制?還是一個雙切開關? 我個人建議兩個單切開關分別控制比較好,不然也可以換成延遲開關。 如果硬要這樣接,應該是電源線(火線)先經過開關,再到設備去,所以一定是並聯。 而中性線(白線)只要分別接設備,可以不需要經過開關... 當然是都經過比較好,但必須要是雙切開關。 |
應該並聯。
開燈同時抽風。 串連兩個110V的設備,運氣好的話,一半的亮度,一半的風量。 運氣不好,兩個都無法工作。 |
你用串聯會出問題,一個燈燒毀 風扇就不動了
在來,兩隻電器阻抗不同,開的瞬間排風扇要吃電流,燈泡也得更跟著負載大電流,很容易燒毀 |
最好是裝個延遲開關,不然排氣扇有裝跟沒裝一樣。
|
接東西應該要用並聯方式
27w 跟4w 電流太小不用去想開啟會有down高覆載問題 |
引用:
抽風機跟燈泡並聯 把燈泡的兩條電線 想像是插座 抽風機接上去就對了... |
呃...我個人比較想再次強調,開關應用於控制供電,而非控制導通迴路。
因為會有持續帶電的問題,及燈具點滅後會有始終帶螢光的毛病。 |
引用:
那我需要加裝甚麼繼電器嗎? |