gimmyyu 2006-01-13 02:19 AM

220V 冷氣插座如何分辨它是使用單相或三相?
 
寒舍是個數百戶的社區大樓,社區『警衛亭』有部窗型冷氣的,電源是將冷氣插頭剪斷直接接至 2P N.F.B (無融絲開關),小弟用電錶量測 N.F.B 兩端電壓是 220V ,由此可判斷此冷氣是使用 220V 電壓無誤!!

有一些疑點,小弟搞得莫名奇妙,懇請板上先進提點...
例如:
1.N.F.B 分別接黑ˋ白兩條線,使用電表測量黑ˋ白線接 N.F.B 的端點為 220V。
但是!我ㄧ手抓住電表紅探測棒,黑探測棒量測 N.F.B 的兩個端點也都是 220V ,請問黑白線為何沒有一條中性線,而全部都帶 220V 的電壓??
或是它是使用 3 相的電嗎?

2.使用電表來判斷火ˋ水線(一支手抓探棒,另一支探棒接觸待測端),若身體與大地絕緣(有穿皮鞋ˋ膠鞋..)有影響它的測量值嗎?

3.承上題:身體既然與大地絕緣,為何電表仍然可以量測出火線的電壓??

tinben 2006-01-13 02:47 AM

如果真的2條都是220的火線的話,那兩線間的電壓是380,不過不太可能啦,380的電器不太可能用兩相.所以一定有一條地線,我通常都會用電筆去量,比較好用啦.去買數位式的.開關關掉量無熔絲開關的一次側.如果還是220的話,就沿著一次側的線往回查.查回拉線的電源盤.220的冷氣如果真的要用兩條火線的話,拉兩條110的火線也可以,這樣2線之間的電壓是208,壓縮機還是會動啦,不過容易燒線.不過你真的確定冷氣是220的嗎?要不要拆外殼看看壓縮機上的標示啊.

chitolin 2006-01-13 03:42 AM

220V好像兩條都是火線喔...

gimmyyu 2006-01-13 04:12 AM

引用:
作者tinben
如果真的2條都是220的火線的話,那兩線間的電壓是380,不過不太可能啦,380的電器不太可能用兩相.所以一定有一條地線,我通常都會用電筆去量,比較好用啦.去買數位式的.開關關掉量無熔絲開關的一次側.如果還是220的話,就沿著一次側的線往回查.查回拉線的電源盤.220的冷氣如果真的要用兩條火線的話,拉兩條110的火線也可以,這樣2線之間的電壓是208,壓縮機還是會動啦,不過容易燒線.不過你真的確定冷氣是220的嗎?要不要拆外殼看看壓縮機上的標示啊.


今晚返家經過警衛亭與警衛聊天,身上剛好有帶數位電表,一時手癢就測量看看!對於量測結果感到很奇怪!
1.拆冷氣面板看壓縮機,這是不可能的任務,這會害警衛被炒魷魚.. :fear:
2.這是大社區,地上有 7 棟大樓,地下還有兩層停車場(停車場互通),無法找到配電箱,社區真的是太大了....
3.一般家用 220V 冷氣機,不是都把單相的兩條 110V 拉出來接成 220V 嗎?為何會有容易燒冷氣機的問題??

gimmyyu 2006-01-13 04:13 AM

引用:
作者chitolin
220V好像兩條都是火線喔...


用電錶量火線應該是 110V ,也不應該是 220V 阿?
真是怪異...

poo123 2006-01-13 05:02 AM

是單相220V...3相電大都使用在工廠上.一般家電不會用上3相電..
一般水電在配線時.通常紅色黑色線是火線--->110V+110V=220V
白色線是地線.通常鎖在一片銅板.上面還有條比較粗綠色線.可以大膽用力用摸它..
白色+紅或黑色線-->110V+0V=110V.拆開你房間牆壁上的插座就知道了.白色線插在插座上
比較大孔的...身體做好絕緣時.也可以大膽摸火線.但不要同時摸任2條線以上.包括地線.

3相就是看路上電桿就知道答案了.從上而下依序是N(地線).R.S.T
N的電線比較細.放在最上面的功用是防雷擊..


小鳥為什麼在電桿線上不會被烤焦呢..因為它的腳沒辦法跨2條線...

shtse 2006-01-13 08:18 AM

家裡請水電拉線 , 記得水電曾講 ,
若紅黑兩火線直接接在一起 , 量起來雖是 110V , 實際卻是 220 V , 會出大問題 ,

卡美上班公司 , 日光燈就是吃 兩孔 220V 的 , 應該是自變電筒直接拉出的 ,
有可能社區自備變電筒 , 可直接拉出兩孔 220V 的 ...

AUXO 2006-01-13 08:24 AM

引用:
作者gimmyyu
用電錶量火線應該是 110V ,也不應該是 220V 阿?
真是怪異...

不會很怪,一條110V,兩條就是220V。
常見的單相三線制。

mirage5e 2006-01-13 09:32 AM

   <--------+-----------+-------- A
        |      |
        | 110v   |
        |      |
 NFB <-------+------ B | 220V
        |      |
        | 110v   |
        |      |
   <--------+-----------+------- C

A-B = 110V -> 一般家用電器
B-C = 110V -> 一般家用電器
A-C = 220V -> 家用冷氣,抽水馬達

如果沒記錯的話. :ase

ocean002 2006-01-13 11:10 AM

.
 
引用:
作者mirage5e
   
==========================
3相3線220V
A-B = 220V -
B-C = 220V -
A-C = 220V -
3條線怎麼量都是220
如果沒記錯的話好像是這樣. :ase

如果沒記錯的話好像是這樣