【UPS】電池供電下,17" CRT一開就掛了@@"
 
我日前買了一個台達的天秤座http://www.delta.com.tw/ch/product/ps/ups/product/hardware/product_libra_series.asp
接了一台PC(K7+2台dvd(一為燒錄機)+3個HD)、Philips 17" 107T及小烏龜一台。
在颱風天突然停電的情況下,他發揮了作用,正很得意時,想打開我的17" crt螢幕看一下狀況時,ups就出現過載的情形,整台電腦都關了@@"....後來再打開ups,只先開crt也是一樣過載,屢試不爽,結果拿去我妹的測開LCD就沒問題,所以有可能是我的crt剛開機時造成ups過載,所以想請問的是…
1.假使我換成台達的Victor 1000VA (http://www.delta.com.tw/ch/product/...ctor_series.asp)的話,會不會改善此情形呢?!
2.其他UPS會這樣嗎?可以告訴我不會的有那幾台嗎?因為我沒有那麼快要換LCD....>"<
謝謝!!

雜碎 2005-09-02 01:14 PM

CRT開機/沒開機/待機/使用中用電量不同,在開機的一瞬間用電量很大
所以你的UPS撐不住,整台主機跳機很正常
你的UPS整台電腦連同螢幕小烏龜如果在使用中遇到停電,也只能撐個5分鐘上下
UPS的用意是讓你有時間在停電時即時儲存正在運作的程式/資料關機用的

superddl 2005-09-02 02:01 PM

引用:
作者雜碎
CRT開機/沒開機/待機/使用中用電量不同,在開機的一瞬間用電量很大
所以你的UPS撐不住,整台主機跳機很正常
你的UPS整台電腦連同螢幕小烏龜如果在使用中遇到停電,也只能撐個5分鐘上下
UPS的用意是讓你有時間在停電時即時儲存正在運作的程式/資料關機用的

對啊,我當時就開螢幕的原因就在想把電腦關了,因為第一次用,不太放心自動關機功能,想看一下狀況,結果就…超載了…@@"
一般其他的UPS是否能擋得住17"以上CRT的開機呢?謝謝!!

chaokai 2005-09-02 02:10 PM

引用:
作者superddl
對啊,我當時就開螢幕的原因就在想把電腦關了,因為第一次用,不太放心自動關機功能,想看一下狀況,結果就…超載了…@@"
一般其他的UPS是否能擋得住17"以上CRT的開機呢?謝謝!!


摸黑關啊, 如果沒什麼要儲存的程式開著的話...^^;;
開始鍵-->U-->U

change88 2005-09-02 02:16 PM

飛瑞B600用在17''crt+p4 c1.7+1硬碟+2vcd燒錄機
斷電還可以撐10分鐘以上,就算crt關掉重開也不會馬上關機
不知道大家的ups會不會很熱,我的B600上方實在是熱
不知是否是要經過變壓器達到穩壓的要求,裡面的變壓器是無法用手放在上面(打開ups)
也無風扇散熱,散熱孔又小,應該會影響使用壽命
蜂鳴器也無法關掉,ups作用時很吵
轉換率也不好,600va只有300瓦(600*0.5),看其他的都有0.6以上
價錢和功能倒是滿意

Chang JQ JQ 2005-09-02 02:26 PM

只要「非在線式的UPS」,碰到突如其來的過大的耗電量都會斷電,不管是什麼牌子。瞬間碰到過大的負載,在線式的會直接跳往旁路供電,因此不會有斷電的問題。


CRT 螢幕尺寸越大耗電量就越大,通常「高階」的CRT往往耗電量都比較高,尤其是兩、三年以上的老螢幕,當瞬間開啟營幕後,隨便都上百瓦。


至於樓主問的問題,真的要解決問題,我是建議CRT螢幕另外接,在不然就買台在線式的UPS,當然V1000碰到瞬間過載的可能性,會比你用水瓶座比較不容易碰到,畢竟輸出瓦特數的不同,但要是繼續的接在瞬間開啟的高耗電量的周邊,遲早也是會再度的發生。

pptsung 2005-09-02 02:27 PM

B-600..的官方手冊是標600VA/360W..不是600VA/300W請這位網友不要到處誤導別人說他的轉換效率較差,本身也是前天才入手B-600看過其內附說明之硬體規格,但是有點熱了點本身同意這點..比之前的A-500熱

Chang JQ JQ 2005-09-02 02:44 PM

http://www.phoenixtec.com.tw/big5/p...x3-1.asp?sno=10

網頁寫得很清楚 300W 。

B600 官方的網頁是 300W 但 PDF 卻是 360W ,誰也沒誤導誰,B600 約 0.6 的轉換功率,因此也差不多 360W。

change88 2005-09-02 03:12 PM

引用:
作者Chang JQ JQ
http://www.phoenixtec.com.tw/big5/products/index3-1.asp?sno=10

網頁寫得很清楚 300W 。

B600 官方的網頁是 300W 但 PDF 卻是 360W ,誰也沒誤導誰,B600 約 0.6 的轉換功率,因此也差不多 360W。

看來我太相信官方網頁了,我想說如果轉換功率只有0.5的話
那真的是看過最差的設計了 ,所以應該是官網寫錯了吧
不過那個熱度真的不是普通的熱,難道不怕發生火災,至少使用壽命應該有差
到大賣場有看到使用飛瑞A-500 Plus UPS,雖然是有冷氣 ,但是摸起來也只有溫溫的而已

superddl 2005-09-02 03:21 PM

引用:
啊~在線式的才行啊@@"...下不了手…呵呵~V1000跟天秤座比好像是容量比較大,但是瞬間過載的情形會不會一樣啊?實在有點怕買下去還是一樣…@@