瞬間壓降
不知道各位從去年第4季(10月後)至今有沒有遇過"瞬間壓降"?
情況是家裡的電燈像是被人很快的按開關, 暗了一下又亮起來... 發生時, 前後左右鄰居都有叫罵聲... 小弟我住新北, 已經親身遇到4次, 有兩次連UPS都擋不住... UPS還是APC Back-UPS Pro 1500, 這在家用等級已經不算低階了吧~ NAS跟桌機還各接一台~ 但還是讓我的NAS RAID crash, 桌機也直接被關機... 強烈懷疑我桌機的電源供應器就是被這樣搞壞的... 請問像這樣的情況, 只能用Online的UPS才能擋住嗎? |
建議撥去台電問一下
這樣供電狀況很不正常。 |
我這裡台南, 也偶爾會遇到壓降, 不過就算是小你一號的UPS也能挺住,
我是拿一台小UPS頂住桌機/螢幕一台跟筆電及印表機:stupefy:; 有種狀況是電池老化了, 讓UPS無法在壓降/停電時正常工作, 只要換一顆電池就能恢復正常, 要是這個因素排除的話, 你所謂的壓降情況可能比想像中複雜, 有請其他也使用UPS的用戶也提供一下看法.... |
UPS不就是應付瞬間電壓變化用的?
APC的可以試試調電壓敏感度 也可以自己斷電試試UPS功能 |
壓降時ups有動作嗎?
|
該不會總開關(電錶)被人惡作劇開關吧, 你說前後左右鄰居都有叫罵聲...
|
引用:
有問過~ 台電說沒有... 引用:
引用:
平常UPS程式自己排程的電源切換及電池測試都正常, 有一台是入手不到3個月的新UPS~ 另一台是入手1年多的~ UPS程式的電壓上下限設為144V跟88V, 靈敏度為中~ 引用:
有擋住的情況下有Relay的切換聲~ 沒擋住的情況下是在電腦/NAS斷電後有Relay的切換聲~ 引用:
我家是5層樓一層兩戶的舊公寓, 所以...要讓前後左右鄰居同時惡作劇開關... 除非是鳴人~ |
電池壞了或是轉換時間跟不上,online一定擋得住
APC轉換時間10ms 逐步逼近正弦波 Cyberpower同級品,轉換時間4ms還是純正弦波 |
引用:
你家電壓會在 144v跟88v之間跳動嗎? 市電平常很穩定的話,區間可以調小一點 |
請問有穩加UPS的機子嗎?
還是好一點的UPS就可以了? |