PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   請問各位水電專家 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1131376)

42章經 2017-07-05 08:16 AM

請問各位水電專家
 
1個附加檔案
各位達人大家好

我兒子房間有一台8000BTU的110V窗型定頻冷氣(壓縮機運轉功率660W),在之前都是直接插在壁插上,但最近我想我家這間快30年的房子,線路一定有老化的情形,覺得不是很安心,畢竟冷氣的啟動電流不低。

我看了一下我家3F的電箱,發現全三樓就只共用一個110V,15安培的無熔絲開關(除了冷氣外所有的110V電器總負載不超過300W)。

我另外拉了一條白扁線,直通那台110V 8000BTU窗冷(拉的線如照片)。

請問以照片中配置,可以另外裝設一個110V獨立無熔絲開關給那台冷氣使用嗎?

my755 2017-07-05 09:04 AM

可以,但要關掉在上一層的開關才能安全施作

Caution! 2017-07-05 10:16 AM

NFB無熔絲開關

當然最好是獨立的,
3樓主閘可以20A
但根據規格配給冷氣NFB無熔絲開關不需要弄到20A
110V*20A=2200W
110V*10A=1100W

20A分接下的冷氣子閘應該以10A做限制

現用的
2P 20A當主閘,
1P 15A照明附屬
2P 10A冷氣子閘

另外分給子閘的銅線應該使用
2C 2.0mm (非平方線;也就是實心單線,不是細絞線)
或5.5mm平方線(此為絞線)
兩者接上NFB都須夾上o型端子
避免脫線或接觸NFB端子的面積不夠,過熱跳閘或熔燒NFB端子
端子不清楚可以請水電行幫夾好配給你

由NFB輸出到冷氣端應該使用3C 5.5mm平方線"電纜線"
順便做接地

PS:
2C表示包覆2條線,3C表示包覆3條線
故3C 5.5mm平方線,有3條線(黑白紅)
黑或紅,任挑一股作為火線
白線做零線
剩餘一股到電箱接地端子

你圖內的白扁線是 "1.6mm x 2C" .....最好別拿來配冷氣

印象中
2.0mm 安全負荷 19A
5.5mm 安全負荷 20A

42章經 2017-07-05 10:30 AM

但那個20A已有一台大噸位5KW的220V分離式冷氣在使用
110V的不是只剩下旁邊15A的嗎?

我的小台冷氣是110V的

另外,可能我家是30年老房子
整棟的牆內110V配線全都是用1.6MM的 :cry:

要拉2MM以上的線有困難,因為管穿不過去,又無法走明線
1.6MM的真的HOLD不住這台最小噸位的機種嗎?

cjan 2017-07-05 11:03 AM

不懂水電,但看到原配的線都很細。
家裡50年老線都比這粗,老國泰蓋的。

Caution! 2017-07-05 11:05 AM

抱歉,沒看仔細
1.6mm(記得是15A)單應付一台是可以,
只是一般配冷氣會不建議,
因為電線散熱會久點(發熱量較高),
另外可以參照冷氣的安裝說明書,
上頭會有記載建議線經

42章經 2017-07-05 11:45 AM

引用:
作者cjan
不懂水電,但看到原配的線都很細。
家裡50年老線都比這粗,老國泰蓋的。


一言以蔽之

COSTDOWN屋

uiopoiu 2017-07-05 11:52 AM

透天厝才20A(220V)*1.
15A(110V)*1.
實在太少了多使用電器很容易就超標了

我建議找專業水電從電表處多拉一兩個開關線路.才會夠用

巴魯斯 2017-07-05 12:00 PM

主開關改30A,主幹線改8mm。
主開關二次側後端1個2p開關220v、2個1p15A開關110v,
銅板改下面一點的位置。
比較正確又安全的做法

42章經 2017-07-05 12:03 PM

引用:
作者巴魯斯
主開關改30A,主幹線改8mm。
主開關二次側後端1個2p開關220v、2個1p15A開關110v,
銅板改下面一點的位置。
比較正確又安全的做法


太感激了~~~~~~
小弟不懂,請問您說的這種改法工程浩大嗎?
花起來金額大概要多少?


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:32 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。