各位達人大家好
我兒子房間有一台8000BTU的110V窗型定頻冷氣(壓縮機運轉功率660W),在之前都是直接插在壁插上,但最近我想我家這間快30年的房子,線路一定有老化的情形,覺得不是很安心,畢竟冷氣的啟動電流不低。 我看了一下我家3F的電箱,發現全三樓就只共用一個110V,15安培的無熔絲開關(除了冷氣外所有的110V電器總負載不超過300W)。 我另外拉了一條白扁線,直通那台110V 8000BTU窗冷(拉的線如照片)。 請問以照片中配置,可以另外裝設一個110V獨立無熔絲開關給那台冷氣使用嗎? |
可以,但要關掉在上一層的開關才能安全施作
|
NFB無熔絲開關
當然最好是獨立的, 3樓主閘可以20A 但根據規格配給冷氣NFB無熔絲開關不需要弄到20A 110V*20A=2200W 110V*10A=1100W 20A分接下的冷氣子閘應該以10A做限制 現用的 2P 20A當主閘, 1P 15A照明附屬 2P 10A冷氣子閘 另外分給子閘的銅線應該使用 2C 2.0mm (非平方線;也就是實心單線,不是細絞線) 或5.5mm平方線(此為絞線) 兩者接上NFB都須夾上o型端子 避免脫線或接觸NFB端子的面積不夠,過熱跳閘或熔燒NFB端子 端子不清楚可以請水電行幫夾好配給你 由NFB輸出到冷氣端應該使用3C 5.5mm平方線"電纜線" 順便做接地 PS: 2C表示包覆2條線,3C表示包覆3條線 故3C 5.5mm平方線,有3條線(黑白紅) 黑或紅,任挑一股作為火線 白線做零線 剩餘一股到電箱接地端子 你圖內的白扁線是 "1.6mm x 2C" .....最好別拿來配冷氣 印象中 2.0mm 安全負荷 19A 5.5mm 安全負荷 20A |
但那個20A已有一台大噸位5KW的220V分離式冷氣在使用
110V的不是只剩下旁邊15A的嗎? 我的小台冷氣是110V的 另外,可能我家是30年老房子 整棟的牆內110V配線全都是用1.6MM的 :cry: 要拉2MM以上的線有困難,因為管穿不過去,又無法走明線 1.6MM的真的HOLD不住這台最小噸位的機種嗎? |
不懂水電,但看到原配的線都很細。
家裡50年老線都比這粗,老國泰蓋的。 |
抱歉,沒看仔細
1.6mm(記得是15A)單應付一台是可以, 只是一般配冷氣會不建議, 因為電線散熱會久點(發熱量較高), 另外可以參照冷氣的安裝說明書, 上頭會有記載建議線經 |
引用:
一言以蔽之 COSTDOWN屋 |
透天厝才20A(220V)*1.
15A(110V)*1. 實在太少了多使用電器很容易就超標了 我建議找專業水電從電表處多拉一兩個開關線路.才會夠用 |
主開關改30A,主幹線改8mm。
主開關二次側後端1個2p開關220v、2個1p15A開關110v, 銅板改下面一點的位置。 比較正確又安全的做法 |
引用:
太感激了~~~~~~ 小弟不懂,請問您說的這種改法工程浩大嗎? 花起來金額大概要多少? |