![]() |
PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 請問無熔絲開關熱熱的是正常的嗎?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1061636)
|
---|
請問無熔絲開關熱熱的是正常的嗎?
公司有一個大扛棒(招牌),裡頭大約有40~50支日光燈,不確定是T5還是T8
因為招牌電源我負責關閉,發現每次關閉的時候無熔絲開關好像溫溫熱熱的 而最近扛棒更是點不亮,不確定是扛棒故障還是無熔絲開關故障 (扳上去是開啟,扳下來則是關閉... 最近扳上去招牌完全沒反應,無法點亮) 無熔絲開關上面標示T30,電線也夠粗,也有合格標章 請問T30用在這種大型招牌,夠力嗎? 無熔絲開關平常溫溫的(招牌使用時)屬正常嗎? |
無熔絲開關上面或下面有接線吧,你挑一其中一條,找台夾式電表量一下電流,然後順面說一下那個線有多粗是什麼編號,我再跟你說正不正常
|
引用:
上面有兩條線,不粗,一黑一白,上面都沒任何字 但這兩條線被一個很厚的橡膠皮包副著(保護) 上面寫 600V VV 5.5mmx2/4C (沒記錯的話) 品牌為華光 至於電表,目前手上沒有耶 :stupefy: 類似這樣 ![]() |
5.5mm平方可以承受25A的電流,CBT30的型號應該是30A的意思,
假設50支都是T8燈管,一支抓50W就是2500W, 還算是在臨界範圍內(25A*110=2750W),運作中有溫度是正常現象。 |
無熔絲開關也是會壞的 :p
如果當初用220V的, 電流會只有一半也應該會比較安全吧 :confused: |
引用:
請問如果吃220V的電,T30算是不夠力嗎?? |
引用:
這跟夠不夠力沒關係吧 :confused: 無熔絲開關不是在電流超過電路能力時會跳掉, 來保障安全使用的嗎 :confused: |
引用:
220V只是110+ 和110-配在一起變220V,其實還是110V。 |
引用:
正常 無熔絲開關裡面是用雙金屬片 利用金屬熱漲冷縮係數不同而彎曲引發跳脫 所以負載大一點時有溫度是正常 招牌還是換有漏電保護的吧 花個幾百塊比電死人好 引用:
|
跟上司報備一下,就說開關部分溫度似乎有些異常,希望能找水電過來處理一下。
建議: 1.絕緣螺絲起子先確認螺絲是否已鬆動。若自主檢查建議斷電先。 2.勾測電流值,確認電流是否仍在安全值內。 3.更換NFB+ELB或ELCB,這東西也是有壽命的,不建議NFB天天切來切去。 ※更換NFB後再次確認電纜是否仍會異常發熱。如果電纜仍會發燙,則有更換線材、線徑的可能性。 4.最好裝上一只電箱,避免誤觸及灰塵引發的危險。 5.若經費許可,請裝設電磁開關,亦可順便裝設Timer,省去開關人力及降低直接接觸NFB的危險性。 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:56 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。