如果插孔是顯示15A,125V,那到底是可以插多少W東西?
 
如果一個牆上插座有2個插孔,而每個插孔上旁有一段小字顯示15A,125V,小弟的疑問是因為插孔不夠,想買以下這類的產品(絕非打****,只是借用圖片說明)

http://www.books.com.tw/products/N000173724?loc=004_146

以上述的產品為例,當我使用這產品在原來的插座上,他會佔用一個插孔,而另一個插孔也因為該產品體積的關係會被遮住而不能用,但這產品上有四個插孔,而該產品載明高容量 15A 1650W,我不懂的是

1、到底一般牆上插座,一個插孔能負載幾瓦?
2、如果用該產品,假設不超過他的限定瓦數,但是否仍有其他須注意事項呢?

Aloof 2013-07-27 08:54 PM

15*125=1875
1875再打個七~八折左右應該算是還OK的

pcdvd-2011 2013-07-27 09:15 PM

一般上限1650W
問題是你用電到1000W左右電線就會溫溫的了
若長時間用下去,還是會風險

+新同學+ 2013-07-27 09:20 PM

主要以電流不超過為原則 台電的電壓大都在110~115之間

EAC212 2013-07-27 09:32 PM

不一定,
你必需參考該壁插所連接到的總開關是幾A的,
以及該壁插所連接出來的線徑
以及要考慮到它底下所有壁插的數量才能做計算。
在什麼都不知道的情況下...不建議使用多孔插座擴充使用。

typh 2013-07-27 09:43 PM

一般插座,1000W 電器連續用上十分鐘,去摸看看接頭的部分,就知道有多糟糕了!

如果銅片有氧化,那就更明顯了!

ff1073 2013-07-27 09:49 PM

總開關的Breaker要看一下多少A,有些會給比較低,像是10A,這樣才不容易
發生過載而電線走火,有的同一迴路同時開兩台電暖爐,Breaker就直接跳脫了

hhgame 2013-07-27 10:29 PM

你插座那一迴路 迴路電線規格 管理的分路無熔絲開關NFB大小有關
無熔絲開關是用來保護電線 室內房間插座配2.0nmm單心線 大廠線
配20A NFB 該迴路並接的插座 總共就只能用20*110W
非大廠線 或是怕死 就配15A NFB 該迴路並接的插座 總共就只能用15*110W
現在新建案廚房迴路 配5.5MM2 就該迴路並接的插座 總共就只能用25*110W
當然插座普通規格就最多15A 特殊買的等級好的插座 是有到20A的
延長線上使用的電器瓦數總和不要超過標示瓦數 因為延長線買好的人很少
延長線雜牌亂做的又一堆 有牌標檢局 還有測試不過的
延長線過載跳脫就失效 這情況 分路NFB還不足以過載跳脫 延長線就走火了

hhgame 2013-07-27 11:01 PM

如果上述看不懂 就延長線買好點
這家延長線可以買
http://www.c-electric.com/index_ct/products_a3_02.html
松井 也可以 要挑有過載保護型的
台灣製

至於你挑的那種沒過載保護 還是產地中國 俗稱爛貨

花死黑噴 2013-07-27 11:05 PM

W=V*A

理論值