marlboro_56 2005-09-02 10:26 PM

引用:
作者45h32cdb
台達水瓶座(375VA),沒監控軟體,拔掉電源UPS會啟動,但是颱風時,電燈一閃,主機就重開機了= =||
後來用普通延長線 電壓不穩時反而沒事...,裝心酸的嗎,好奇怪...POWER 海韻350W

順便一問,我的室友質疑UPS很吃電,把電費怪在我頭上,請問有這種事嗎?


聽你的描述感覺是UPS漏接..
我之前舊的捷元UPS也會這樣..不過不是很頻繁就是了..

補充一點..當時我也試過直接拔掉電源..UPS能正常供電..而發生電壓不穩重開機的情況..就像你所說的..燈泡一閃..主機就重開機了..
感覺這種電燈一閃的情況..UPS蠻容易發生漏接的情形..有沒有人知道為什麼呢?
解一下我心中的疑惑..謝謝..

zmch 2005-09-02 10:32 PM

引用:
作者你想蛋嘛
對了,突然有個問題
如果是遭雷擊,那UPS擋得住嗎?是犧牲小我?還是會跟主機一起壯烈成仁 :confused:

UPS裡面都有mov.....
利用mov來吸收焦耳數......
焦耳數越高可以吸收能量也越高.....
不過普遍UPS的mov焦耳數大概只有300~500焦耳~
國外有專門防突波的延長線裝置焦耳數普遍比較高保護雷擊能力也比較好~
有的甚至有做mov吸收突波超過負和會讓電源自動斷路以保護電子產品....
相對來說突波保護裝置就不能在使用了.......

你想蛋嘛 2005-09-02 11:29 PM

引用:
作者zmch
小弟聽大大這麼說的感覺應該是如果雷擊能量大於焦耳數應該連主機也難免一死吧...
除非買像大大說的那種電源自動斷路的保護產品,在台灣可能要網購了吧,呵呵
只是用焦耳這個能量單位,和小弟我原本的認知差太多了,看樣子我仍還差得遠 :ase

今天去順發看了APC 1000 (請原諒我型號忘了 :cry: )的UPS,一台要價3800
而台達 V1000 一台要價 3080左右的樣子
APC 只有USB連接埠,而 台達 則是雙連接埠
這二天正在考慮中,下一個颱風有可能會來,唉... :nonono:

marlboro_56 2005-09-02 11:45 PM

引用:
作者你想蛋嘛
謝謝解答 :like:
我的UPS規格上有寫..過電流保護無熔絲斷路器..
其他廠商很多型號也有這個無熔絲斷路器..
不知道是不是就是用來保護能量過大的時候(比如雷擊)??..

Carl777 2005-09-03 12:13 AM

引用:
作者45h32cdb

順便一問,我的室友質疑UPS很吃電,把電費怪在我頭上,請問有這種事嗎?


功率因素應該不超過60%,
接你的壹台電腦,大概等於你的兩台電腦在吃電。

zmch 2005-09-03 12:17 AM

Isobar Home/Business Theater Surge Suppressor


可以參考一下國外的突波保護裝置此產品是Home/Business Theater
我在介紹一下Tripplite是國外知名的電源保護裝置大廠.....
http://www.tripplite.com/products/index.cfm

zmch 2005-09-03 12:24 AM

引用:
作者marlboro_56
我的UPS規格上有寫..過電流保護無熔絲斷路器..
其他廠商很多型號也有這個無熔絲斷路器..
不知道是不是就是用來保護能量過大的時候(比如雷擊)??..

基本上沒沒防雷擊~~
所謂過電流保護無熔絲斷路器就是類似combo switch
有的開關把break做在一起只要電流過大就會自動斷電.....
但是他是否反應有無那麼快.....
通常雷擊打下來通過我們的產品只有幾ms.......
斷電器未必能反應那麼快在說雷擊打下來不是只有大電流...
還有大電壓........

noroma 2005-09-03 12:35 AM

引用:
作者你想蛋嘛
今天去順發看了APC 1000 (請原諒我型號忘了 :cry: )的UPS,一台要價3800
而台達 V1000 一台要價 3080左右的樣子
APC 只有USB連接埠,而 台達 則是雙連接埠
這二天正在考慮中,下一個颱風有可能會來,唉... :nonono:


我是在 YA?OO 購物買的 ( 懶的去外面找 ) , $3500 有找能分期還把貨送到家 , 而且是由代理商直接出貨 , 品質沒問題 :D

你想蛋嘛 2005-09-03 12:50 AM

查証後的確是有可以防止雷擊的ups,不知是否在線式的都可以?
http://www.dataknit.com.tw/ups/n-u.htm
但一般的ups我就不知道了,如果只是單純用無熔絲斷路器的話,應該是不行的
因為無熔絲斷路器的反應時間略長
但雷擊是一瞬間造成大量能量,而無熔絲斷路器在 承受到雷擊能量 到 形成斷路 這動作的中間
我們的電器可能已因無法承受而造成損毀
如果買一個具有保險絲的延長線,再接上UPS的話,在這方面上來說應該會比較好吧
只是好像有大大不建議將UPS插在延長線上...

zmch 2005-09-03 12:53 AM

mov spec

小弟大概講一下~
Continuous AC Voltage 130 VAC
表示電壓持續性超過130 VAC就會失效(也代表保護電壓超過130VAC)

Continuous DC Voltage
表示電壓持續性超過130 DC就會失效(也代表防制電壓超過130DC)

Maximum Clamp Voltage 340v
保護瞬間電壓超過340v

Impulse Response Time < 50ns
反應速度小於50ns
Energy Rating (8X20us) 70J Energy Rating (10X1000us) 70J
指吸收能量70J

希望對各位有所幫助~