trel 2011-07-31 01:36 AM

可是日本原裝機種有「舒適除濕」功能耶
(開啟除濕功能不會造成室溫大幅下降)

darksnow 2011-07-31 02:00 AM

變頻的用最大冷氣能力去選,到時候有很大的可能會跑出很多抱怨 :jolin:

超值的小台不太超值,32還是36以上EER差距比較小。

小建 2011-07-31 07:35 AM

引用:
作者darksnow
變頻的用最大冷氣能力去選,到時候有很大的可能會跑出很多抱怨 :jolin:

超值的小台不太超值,32還是36以上EER差距比較小。

看不太懂...
以及,會有怎樣的抱怨? :confused:

ad740826 2011-07-31 08:53 AM

引用:
作者小建
剛剛店家也有推超值精品系列, 說除了經濟外, 主要是日後維修物料比SYT系列容易取得&相對便宜!

但店家是說我最好用RAS-25NL(書房)跟RAS-45NW(客廳)

您的環境&使用經驗呢?您建議的機型會否不夠冷?
另外,您針對RAS-22ST跟RAS-20NF感覺最大的差異是? :ase


除了RAS-22ST的除濕功能、省電以外使用上沒有太大的差異。
我家的房間只有2坪多不到3坪並不會有不夠冷的情形。
買電器產品還真有點運氣的成份,這台RAS-22ST雖然是日本原裝進口的
但就在快過保固的時候室外機修過一次,不過日立的售後服務還不錯,
報修後隔天就來了換了零件到現在也沒有出現過什麼問題。

darksnow 2011-07-31 09:52 AM

引用:
作者小建
看不太懂...
以及,會有怎樣的抱怨? :confused:


最大冷氣能力算是超頻運轉,EER也是最差的時候。
很多變頻的都有限制最大能力頂多跑半小時到一小時就會降速,
選擇時若用這選,到時冷氣能力不足的機會不小。
要看額定能力才比較適合。


22ST應該早就沒了,不然這台有換氣功能還不賴,之後機種反而都沒了。
日立這一等級的變頻,口袋深想試試看日機的就買22SYT,不然就22NF吧

另外45的也可以試試看聲寶這一款,EER比日立45NW的還高一點點,
價錢似乎還便宜一些
http://www.sampo.com.tw/products/ai...45DC/AU-PY45DC

小建 2011-07-31 10:45 AM

日立1對1變頻分離式冷氣 - 精品系列 (N型冷暖)
 

http://www.taiwan-hitachi.com.tw/pr...650591E72314E9E


目前縮小範圍到只剩下以下選擇:

書房:RAS-20NF/RAC-20NF (如果夠用的話)
或是RAS-25NL/RAC-25NL





客廳:RAS-36NU/RAC-36NU (如果夠用的話)
或是RAS-45NW/RAC-45NW

小建 2011-08-01 12:26 PM

再請教大家一個笨問題...

安裝室內機(9Kg~11Kg)的位置,若剛好在頭頂上... 需不需要考量地震或其他而掉落的問題?! :shy:

sutl 2011-08-01 04:13 PM

引用:
作者小建
再請教大家一個笨問題...

安裝室內機(9Kg~11Kg)的位置,若剛好在頭頂上... 需不需要考量地震或其他而掉落的問題?! :shy:

地震高到一定級數,什麼東西都會掉落。

日本大金冷氣有特別強調可以抗七級地震,因為有多一道鎖螺絲的設計。

一般室內機都算是掛上去的,不往上抬的話,也是不會脫離。

操級廢員 2011-08-01 05:11 PM

引用:
作者小建
看不太懂...
以及,會有怎樣的抱怨? :confused:


日立的廣 告不是有句廣 告詞: "選購變頻冷氣請以<額定能力>來做為判斷標準"?

通常變頻冷氣的最大能力輸出都是在超頻運作的狀態, EER值比額定能力時要低很多,
而且由於壓縮機在最大負載狀態, 因此不可能長時間運轉, 通常只是做為快速啟動降溫之用,
待室內溫度稍降, 壓縮機就會降頻到額定能力時的轉速.

因此, 如果用最大能力選擇冷氣, 就會有冷房效果不足的現象,
而且還會因為壓縮機常常要超頻運轉, 造成壓縮機過度耗損, 提早掛點.....

小建 2011-08-01 05:46 PM

引用:
作者sutl
地震高到一定級數,什麼東西都會掉落。
日本大金冷氣有特別強調可以抗七級地震 (http://www.daikinaircon.com/roomair...u&area=snavi#b2),因為有多一道鎖螺絲的設計。

一般室內機都算是掛上去的,不往上抬的話,也是不會脫離。

感謝sutl的補充,但大金目前由於冷氣效率值平均輸日立,且大金也貴不少,所以確定排除了。目前幾乎鎖定小弟上面所提那兩款...

不過話說回來,目前住處老舊的分離冷氣經歷921都沒掉下來,或許我擔心的太多了點... :ase


引用:
作者操級廢員
日立的廣 告不是有句廣 告詞: "選購變頻冷氣請以<額定能力>來做為判斷標準"?

通常變頻冷氣的最大能力輸出都是在超頻運作的狀態, EER值比額定能力時要低很多,而且由於壓縮機在最大負載狀態, 因此不可能長時間運轉, 通常只是做為快速啟動降溫之用,待室內溫度稍降, 壓縮機就會降頻到額定能力時的轉速.

因此, 如果用最大能力選擇冷氣, 就會有冷房效果不足的現象,
而且還會因為壓縮機常常要超頻運轉, 造成壓縮機過度耗損, 提早掛點.....

感謝您的補充...

確實目前我改以額定能力做判斷標準了!
參考這串前面網友提到的經驗:500kcal/坪來估算(無西曬, 非頂樓)的話...

我上面選的這2款,都比此經驗值多了約500Kcal的能力緩衝,應該足夠了才是。 :ase


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:25 PM.

vBulletin Version 3.0.1