- - 請人全屋換線要注意什麼
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1184960)
|
---|
引用:
原來如此,那只有一個迴路沒錯,感謝說明 :p |
引用:
歹謝歹謝, 貼錯了, 貼的不好 :ase 我想說的是這種 https://www.amazon.com/-/zh_TW/dp/B...19082497&sr=8-6 https://www.amazon.com/universal-ex...+extension+cord 延長線插座本來就不適合大功率產品, 但看你說的這種型號的萬用不好, , 所以才想說了解一下, 是不是改買其他產品會不會比較好? 剛好目前手上的這種比較多, 如果要含香港電器可用, 你會推什麼樣的萬用呢? ![]() |
![]() 先看表! 多少平方的線 就是配多少安培的無融絲開關! 再來要注意單一導管(埋在牆裡面或者明管都算)裡面有多少條線! 以下說個小弟親身的經歷 小弟的廚房有微波爐、烤箱、快煮壺、智慧壓力鍋等等等的高耗電的家電 所以廚房有要求建商額外安裝獨立的專用插座 當然小弟也將烤箱、微波爐、壓力鍋分別安置在不同的插座上 台電的入屋線是22平方的,下來是60A無融絲 廚房專用插座是5.5平方絞線,其餘也都是2.0的單芯線,都用20安培的無融絲 也確定這三個插座是三個不同的迴路。 本想說這樣就可以同時安全的使用了 就這樣使用了一年多後其中一個有另外接漏電斷路器的迴路跳脫 本想說是該迴路在室外的插座可能進水了什麼的就開始查線 把該回路上的插座都拆了一遍還是沒法付歸 那就換個新的漏電斷路器吧,結果一樣還是跳脫 過沒幾天發現廚房專用插座也不過電了! 那就只好全部線路查修一次 才發現從電箱出來後有一段線路水電把廚房專用插座的線跟一般插座的線塞同一管子裡面 該管中塞了六條線,線在這裡燒斷了! |
有人看了TB看得很嗨?一條火線跟兩條火線電流會一樣?以為大電壓就可以小線徑?:jolin:
|
引用:
在同樣耗電量(W)的情況下 電壓大(V) 電流小(A) 沒錯啊 |
如果都依照網友所說去做
這已經不是單純的換線 鑿牆拆裝潢是基本的 沒10萬做不來 |
引用:
老舊房子 如果要提升安全這樣價錢是可能是免不了的 所以很多老房子是改明線 節省預算 反而是入戶線要提升容量比較麻煩 而且那筆預算是省不了的 |
只是要讓老爸老媽住的地方加點安全的話
就不用想那麼多 現有線路抽換 開關插座全換 有啥地方要增加插座,就拉明線 廚房如果沒計畫要加設備就不用加迴路 樓主父母應該不會想改用ih爐,用咖啡機洗碗機.... 餐廳有機會用電火鍋的話 建議加個專用插座迴路 配電開關盤看要不要換掉 新式匯流排可以耐高一點的電流 但舊的配線式....繼續用也不會有啥大問題 以上,五萬內搞定吧 |
引用:
兩光水電師傅 :jolin: :jolin: :jolin: |
這師傅也太厲害了.... 六條線是怎麼塞過去的:confused:
該管中塞了六條線,線在這裡燒斷了! |