mozz 2007-11-03 05:24 PM

引用:
作者LSI狼
鉛酸電池最忌深度放電,因為會導致正負極板PbSO4過度沉積,除了增加充電時的阻力外,更會使極板產生不可逆反應,進而使電池電容量受損甚至報廢。

鉛酸電池平常以均充充滿,再以微量充電補足其漏電,測試放電時以不超過電池容量一半為最佳,不用刻意放電。

請教狼大

台達UPS使用手冊和討論區回覆,都建議作深度放電保養
定期保養之深度放電
用深度放電比較好還是拔除市電的放電比較好

:confused:不知您的看法如何 謝謝

patrick753 2007-11-03 05:47 PM

我最近UPS電池有問題
跑到環河南路買電池
發現電池漲的好厲害
現在湯臣一顆要500
據說這個月會再漲50

LSI狼 2007-11-04 02:37 AM

引用:
作者mozz
請教狼大

台達UPS使用手冊和討論區回覆,都建議作深度放電保養
定期保養之深度放電 (http://www.delta.com.tw/ch/product/...&tid=138&page=1)
用深度放電比較好還是拔除市電的放電比較好 (http://www.delta.com.tw/ch/product/...&tid=234&page=1)

:confused:不知您的看法如何 謝謝


台達這裡指的是進行完整放電程序,此時UPS將進行放電,直到12V鉛酸電池端電壓接近其最低電壓12.6V,便停止放電程序轉為充電,而在下的深度放電是指過放電到小於其最低電壓(<12.6V),將會對電瓶容量產生影響。

darksnow 2007-11-04 03:35 AM

引用:
作者patrick753
我最近UPS電池有問題
跑到環河南路買電池
發現電池漲的好厲害
現在湯臣一顆要500
據說這個月會再漲50


鉛價漲很大
本來1500的汽車電瓶,都漲到2500了

hjfrank 2007-11-04 06:46 AM

引用:
作者青葉大哥
基本上xp內建的ups程式就是以apc為設計的
小弟記得xp的ups管理是在"控制台"的
"效能及維護"的"電源選項",就可以看到ups選項了
如果安裝apc的監控程式,那個xp內建就自動不作用,如果不安裝,xp就會自己抓到


沒錯,
微軟太“偏心”了,
作業系統居然只以 APC 的 UPS 為主,
Windows XP 偵測不到我的 OPTI-UPS 525bt。

stardog 2007-11-04 09:48 AM

引用:
作者LSI狼
台達這裡指的是進行完整放電程序,此時UPS將進行放電,直到12V鉛酸電池端電壓接近其最低電壓12.6V,便停止放電程序轉為充電,而在下的深度放電是指過放電到小於其最低電壓(<12.6V),將會對電瓶容量產生影響。



想請問狼大 ~
如果說一個UPS的可用規格為300W那麼電腦的電源供應器如果是400W的是否就無法使用,還有聽說APFC電源供應器無法使用UPS是正確的嗎?如果是的話又是為什麼呢? :confused:
感謝 ^^

PS.之前一直疑惑為什麼明明規格就是500VA但是卻只能支援到300W 現在才知道原因哩

darksnow 2007-11-04 08:25 PM

引用:
作者hjfrank
沒錯,
微軟太“偏心”了,
作業系統居然只以 APC 的 UPS 為主,
Windows XP 偵測不到我的 OPTI-UPS 525bt。


如果你UPS廠商有給inf檔就可以讓winxp電源選項抓到了。
像是我的台達 Victor 1000,裝好inf檔就可以在電源選項內看到。

呆子饅頭 2007-11-04 08:47 PM

引用:
作者LSI狼
鉛酸電池最忌深度放電,因為會導致正負極板PbSO4過度沉積,除了增加充電時的阻力外,更會使極板產生不可逆反應,進而使電池電容量受損甚至報廢。

鉛酸電池平常以均充充滿,再以微量充電補足其漏電,測試放電時以不超過電池容量一半為最佳,不用刻意放電。

該怎麼看電池是哪一種類型 ~ :confused: (還有哪幾種類型呢 ?)
又其他類型的充放電特性是甚麼 ??? 狼大能指點一二嗎 ??? 感謝 !! :yeah:

LSI狼 2007-11-06 01:30 AM

引用:
作者stardog
想請問狼大 ~
如果說一個UPS的可用規格為300W那麼電腦的電源供應器如果是400W的是否就無法使用,還有聽說APFC電源供應器無法使用UPS是正確的嗎?如果是的話又是為什麼呢? :confused:
感謝 ^^


要看電源供應器用電量,當電源供應器未滿載輸出時,其耗電量自然也不會達到其最高值,在UPS容量許可範圍內,就可以承受其輸出,但需要注意電源供應器自身效率問題,此時效率較高的電源供應器,UPS的容量門檻就可以低一些。
主動PFC因為會對電源供應器輸入交流整流後進行升壓以及調整,本身也是升壓交換式電路的應用,而中低階UPS換流器輸出大多為方波、階梯波、比較好的是模擬正弦波,並非完整的正弦波,因為主動PFC的功能就是將電流波形修正與電壓波形同相以達成功率因數接近1,所以非正弦的波型對部分APFC控制電路將會產生運作異常現象(例如發出噪音,功因修正能力下降等等)

引用:
作者呆子饅頭
該怎麼看電池是哪一種類型 ~ :confused: (還有哪幾種類型呢 ?)
又其他類型的充放電特性是甚麼 ??? 狼大能指點一二嗎 ??? 感謝 !! :yeah:


因為鉛酸電池在同等價位中電流提供能力相當好,且無記憶效應,所以大部分UPS多採用之,惟其過充與過放能力承受程度低以及重量較重,所以需要注意避免過充與過放,以免減損電池容量甚至損壞電池。
未來小型化UPS可能會朝向鋰離子電池作為儲能元件,其能量密度也很高,記憶效應輕微,重量也十分輕,不過需要複雜的充放控制電路以維持電池組的性能與穩定。