cys070 2021-04-22 12:52 PM

引用:
作者imggy
電線會越配越粗本來就是考量電器功耗哪裡有錯了??
台灣很多騙吃騙喝騙老百姓不懂...
V*I=W...
本來就是大電壓可以配小線徑哪裡有錯了...
如果這樣有錯...那110V的線徑是不是要配到3.0或更大呢??

還有...如果預算無上限...配線你要配多粗都可以...畢竟越粗越安全...
但是...大家知道越粗的線越難拉嗎??

至於那個插座什麼的...規格太多...你說一種我說一種...這沒啥好討論的空間...
總之就是...選你適合的那就是最完美的方案...

沒打算說服你
多少線徑接多少規格孔徑這個本來就該注意,你只算瓦數來選只看到部分
反正只是說實際經驗給你參考,接線還是要看這些
220V插座翻過來也有寫規格寫可接多少線徑電線﹐有空可以看看
不要太固執己見

imggy 2021-04-22 02:04 PM

引用:
作者cys070
沒打算說服你
多少線徑接多少規格孔徑這個本來就該注意,你只算瓦數來選只看到部分
反正只是說實際經驗給你參考,接線還是要看這些
220V插座翻過來也有寫規格寫可接多少線徑電線﹐有空可以看看
不要太固執己見


我覺得你根本搞錯方向了...哪有配線是反過來考慮的
要適合插座孔徑來選擇電線??
這是什麼鬼邏輯...如果不幸買到3.0的孔徑的插座...你不要要硬上3.0的電線
反之...買到1.2的...那不就慘了
配線應該都是先考量用電規劃...不是死板版的來配
插座不是只有唯一一種...多參考看看吧...

BALA 2021-04-22 02:52 PM

用直流電觀念來看交流電

你知道交流電功率的算法W=V*I*pf

pf就是所謂的功率因數

:stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy:

rainwens 2021-04-22 02:59 PM

引用:
作者Vivid army
應該是找水電來將總開關箱裡的無熔絲開關換成30A的就可以了...

:shock: 可以直接這樣改嗎?電路不會過載?

FIREFALCON 2021-04-22 03:04 PM

引用:
作者rainwens
我有分開不同主插座插,不過看變電箱只有20A :nonono:

不同主插座, 在同一個迴路上啊...
把變電箱裡面的無熔絲開關拉掉, 會沒電插座的就是同一個迴路, 不適合同時啟動大功率電器.
你是小套房, 很可能就只有一迴路了, 要新增迴路可以找水電看看.

可以參考這篇, 但不要用第一個回應"換一個高安培數的無熔絲開關", 到時候開關沒先跳電線先燒起來就糗了.
https://www.mobile01.com/topicdetai...f=335&t=3148571

FIREFALCON 2021-04-22 03:05 PM

引用:
作者Vivid army
應該是找水電來將總開關箱裡的無熔絲開關換成30A的就可以了...

結果電線撐不住燒起來??

GCVincent 2021-04-22 03:05 PM

事實上,要確實按照電工法規接地是很麻煩的,
如果不在一樓,更麻煩。(光用看的就很麻煩。)
一般公寓,你要埋入地下1.5M?
打穿水泥、橫向挖1.5M 深(垂直插1M深)、埋入、再鋪水泥。
這部分拉線埋地底,一萬元夠嗎?一天做得完嗎?

https://www.qsl.net/bv3fg/cqm/08/08038.htm
引用:
接地的方法

以銅板作為接地極,其厚度應在 0.7mm 以上,且與土地接觸之總面積不得小於 900 平方公分,並應埋入地下至少 1.5 公尺。

以鐵管或銅管作接地極,其直徑應在 19mm 以上。以接地銅棒作接地極其直徑不得小於 15mm 且長度不得小於 0.9 公尺,並應垂直釘沒於地面下至少 1 公尺,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下至少 1.5 公尺之深度。

以一管或一板作為接地極,若其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上;又為有效降低接地電阻,管或板之間的距離不得小於 1.8 公尺,且管或板之間應妥為連接,使其成為不斷之導體,其連接線徑應大於接地線。

接地管、棒或鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,不得塗漆或包以其他絕緣物質。

    以上為接地時電工法規所規定之注意事項。除此之外,筆者認為接地極之防蝕也須注意,不要因接地電阻太高而任意加入電解質,因而導致接地極或接地線接頭等受到侵蝕,造成有效電阻年年昇高,終而導致失效。



01 做的 diy ,不合格的……
https://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=835112

Vivid army 2021-04-22 03:34 PM

引用:
作者FIREFALCON
結果電線撐不住燒起來??


找水電來他就會評估了...

cys070 2021-04-22 04:12 PM

引用:
作者imggy
我的意思是220V插座你翻過去,規格就是2.0mm以上線逕,通常可以到5.5
然後30A那種高電流可能又更要求,最小線逕2.6mm
110V翻過來背後就1.6~2.0

既然要接220v線和插座建議不要用1.6的線,電線接點會鬆動,以後可能有問題


你也不會買到什麼只能用1.2或3.0的鬼東西


都提到配電規劃只看瓦數,不去了解220V插座用線規格,甚至前面提到無熔絲開關
就自己降低規格,這樣裝沒什麼省到錢,只是裝了條有點浪費錢線路
跟你沒利害關係,僅提供參考和講可能問題
這些也不死板,你都怕被騙,你講出一些東西,幫你施工覺得你根本不是很懂反而才更容易被唬


另外若碰到跟你講2.0線很難穿的施工者,建議另請高明
室內配線考試穿線就是2.0是主要,這個也是最基本
這種都穿不過去,也不要想施工品質能有多好


這個是幾個月前幫親戚公寓換下來的220V插座
他這組是電線是螺絲鎖那種,用的線徑較細然後時間久了有點鬆脫
插座翻過來電線孔有點融毀
這條線也沒你算的用到3000W還是這樣
這條220V用電也不兇

這當初幫他換傳Line截圖,提醒他要注意,家中一些插座可能要檢查

f50996 2021-04-22 04:27 PM

我們家新裝潢的時候全部插座都用國際牌的110V 三孔,雖然沒有做接地,但有一些三孔設備插上去比較穩也不用轉接 :D

師傅的確一開始也是說不需要,但...其實也沒差多少錢 :cool: