erdatsai 2021-04-22 10:23 AM

引用:
作者小屁孩
我會多拉幾條220的線路+118型插座
高耗電的家電 只要能用220就插220
未來購買大陸的家電 使用上也會比較方便


也不只是高耗電
電腦就很適合用220V

簡單一點說
電源供應器在220V的轉換效率比110V好上2%左右
只是改個電壓就省了2%的電,滿划算的

cys070 2021-04-22 10:24 AM

引用:
作者imggy
你這樣的說法能說對也能說不對...
如果這道理說的通...那110V都拉2.0不是自打嘴吧...
220*15=3300W
110*19=2090W

當然阿...如果是為了安全考量...預算無上限...那全部都拉粗一點也無可厚非
說真的...一般家庭220V我是覺得1.6就綽綽有餘了...

110V現在規定用2.0是本來就是安全考量,跟打什麼嘴巴無關
等你看過1.6mm,該迴路滿載爆插座燒電線就知
這種看過幾次

另外不是老兄你那樣算看幾瓦就是ok
接什麼線,配合插座跟你講幾A外
220V插座插接電線孔徑就2.0mm以上,你拿去插1.6mm還會鬆動插不緊或有鬆脫可能性

前面我舉的220V 30A國際牌的插座
最低線徑2.6mm,你拿去接1.6mm除了鬆動就是電線和金屬片接觸面積也少
這樣搞法用電有負載時候插座和電線接點會發熱比較嚴重

哪天也可能發生我前面講1.6mm迴路爆插座融電線問題

SUNGF 2021-04-22 10:29 AM

引用:
作者巴豆布妖
這會不會是他們中國國內產品品質的問題 :confused:
印象中,國外都還有在賣這種,我在台灣買的這種也是很緊,其中有一個還緊到好難插,跟處女一樣:shy:
https://www.amazon.com/NEWVANGA-Int...19027552&sr=8-5
https://www.amazon.com/universal-po...l+power+adapter
目前大陸用的那種萬用無法用英國的插座,我猜香港應該沒法用你那一種 :confused:


中國國內品質當然是一個問題

但是你貼這種是轉換插座

牆上插座 跟延長線插座 及轉換插座的安規測試條件 及 適用範圍不同

出門在外 4星級以上飯店.要過消防安檢

自動灑水設備比你強 窗簾基本上會改防焰

https://www.mlfd.gov.tw/prevent/pt0...320001147058153

而且出門在外 最大功率用電 都是吹風機 快煮壺 30分內用完

家裡的烤箱 認真使用 都超過30分鐘

然後大電力產品 都會在說明書跟你說 不適用延長線及轉換插座

那個轉換插座 螞蟻大小字體的說明書會告訴你

不適用大型電力

(NEWVANGA 國際通用一體式全球旅行轉接器,插頭轉接頭,AC 電源插頭轉接器,附雙 USB 充電埠,適用於美國、歐洲、英國、澳洲區域,手機、筆電可用)

https://0xzx.com/202003282322572947.html

基本上使用超過8A 保險絲就燒了 自動保護

這是它能通過CE安規的條件

a32447 2021-04-22 10:36 AM

比較想知道這樣20幾坪全部重拉要多少費用

老家空間也差不多 也是30 40年的舊房了

20年前家裡重裝潢時應該有重拉過一次 但也是年代久遠

有再考慮想在重弄一次

oversky. 2021-04-22 10:50 AM

引用:
作者cys070
照規定中性線不能當接地線用
因為怕會出現電位差

你說機殼漏電那種,看過家中只有兩孔插座,火線和中性線
照樣漏電

一些電器電源線為何會多做一個綠線線就是要你去接地


你那是防雷擊的規定還是防漏電的規定?
有沒有正式文件可以參考?
不好意思,如何正確接地看了好幾種不同的說法,
一直沒找到足夠權威的文件。
前面貼的 youtube 後面也有討論到「電位差」的問題,
不知和你提的有沒有相關?

cys070 2021-04-22 11:21 AM

引用:
作者oversky.
你那是防雷擊的規定還是防漏電的規定?
有沒有正式文件可以參考?
不好意思,如何正確接地看了好幾種不同的說法,
一直沒找到足夠權威的文件。
前面貼的 youtube 後面也有討論到「電位差」的問題,
不知和你提的有沒有相關?

你可以參考電工法規
對防漏電,防雷擊,地線怎樣接都寫滿清楚
你網路上看到很多說法,就是因為有些情況能接有些不可以
中性線本來就不等於接地線
尤其是你當負載線用時候,為了安全考量都是建議加一條額外地線

cys070 2021-04-22 11:28 AM

引用:
作者a32447
比較想知道這樣20幾坪全部重拉要多少費用

老家空間也差不多 也是30 40年的舊房了

20年前家裡重裝潢時應該有重拉過一次 但也是年代久遠

有再考慮想在重弄一次

直接找你家那邊範圍的問幾家大概就知道行情

rainwens 2021-04-22 11:30 AM

引用:
作者Double A
要分雙迴路
電鍋,電磁爐 110v高耗電電器最好5.5平方單插座使用


引用:
作者FIREFALCON
一般市售的插座110V爛一點的可能還只有到15A,
通常20A是上限.同時開高耗能電器還是分兩迴路比較安全.


引用:
作者stingo
這是內線問題,跟台電沒什麼關係吧…

我有分開不同主插座插,不過看變電箱只有20A :nonono:


引用:
作者chaotommy
台灣一個公寓大概總共多少安培 ?

可能要看公寓大小,我是單間小套房,當初規劃電力較小。

Vivid army 2021-04-22 12:14 PM

引用:
作者rainwens
我有分開不同主插座插,不過看變電箱只有20A :nonono:



可能要看公寓大小,我是單間小套房,當初規劃電力較小。


應該是找水電來將總開關箱裡的無熔絲開關換成30A的就可以了...

imggy 2021-04-22 12:41 PM

引用:
作者cys070
電線會越配越粗本來就是考量電器功耗哪裡有錯了??
台灣很多騙吃騙喝騙老百姓不懂...
V*I=W...
本來就是大電壓可以配小線徑哪裡有錯了...
如果這樣有錯...那110V的線徑是不是要配到3.0或更大呢??

還有...如果預算無上限...配線你要配多粗都可以...畢竟越粗越安全...
但是...大家知道越粗的線越難拉嗎??

至於那個插座什麼的...規格太多...你說一種我說一種...這沒啥好討論的空間...
總之就是...選你適合的那就是最完美的方案...


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:37 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。