LSI狼 2018-06-19 12:22 PM

引用:
作者u3350829
狼大,就是要它充不飽啊!這樣18650鋰電消耗慢壽命更長再利用
它能量密度高用高容量cover充不飽這塊電量損失,只是因為鋰電池
危險性高所以沒多人少像在下這樣做;;;
至於換鋰鐵的話因為他穩定輸出是3.2V最大充到3.65V所以剛好
4 cell完美對應12V鉛酸電池,只是鋰鐵超貴而且能量密度也沒
有比鉛酸電池高多少,不過之前已經很多廠商高階UPS改用鋰鐵
電池了.


鋰三元有安全疑慮,鋰鐵有能量密度問題,但如果只是用在斷電擋一下是還可以,充電上的疑慮因為UPS為長時間接著充電,充電電路還是要注意一下

引用:
作者吃飽飽^^
如果再買一台便宜在線互動式的專門負責穩定電壓,然後在把這台離線式接上去
這樣電腦加上數據機可以運作4小時嗎?
同時也能不用怕最近電壓不穩頻頻跳電的問題嗎?


UPS串UPS還蠻奇怪的,一般建議是AVR可以搭配UPS使用

knsm 2018-06-19 05:42 PM

引用:
作者吃飽飽^^
如果再買一台便宜在線互動式的專門負責穩定電壓,然後在把這台離線式接上去
這樣電腦加上數據機可以運作4小時嗎?
同時也能不用怕最近電壓不穩頻頻跳電的問題嗎?


重點是看UPS電池容量,UPS 轉換效率 還有電腦的耗電量

如果以
一般的500VA 的UPS,通常只有一顆 12V 7AH = 12*7 = 84WH
一般的1KVA 的UPS,通常有3顆 12V 7AH = 3*12*7 = 252WH

如果是哥吉拉(三菱UK-15KB100) 雖然只有 1.5KVA ,但是電池是 15顆 12V 5AH電池
所以是 900WH

所以當你的電腦加數據機 + 螢幕 總耗電量是200W 這樣 哥吉拉 是可以讓你用4小時沒問題 (三菱UK-15KB100數據 200W 約4小時)

如果是500VA的UPS(84WH) 大概就 200W的耗電量 不到半小時就沒電了(APC的數據是180W 10分鐘)
如果是1KVA的UPS(252WH) 大概就 200W的耗電量 不到1小時會沒電 (飛瑞的數據是 400W 16分鐘, 所以推斷200W 約32分鐘)

sutl 2018-06-19 06:54 PM

引用:
作者LSI狼
UPS串UPS還蠻奇怪的,一般建議是AVR可以搭配UPS使用

大多數UPS有AVR,再接AVR意義不大。

UPS後面接隔離變壓器比較有意義。

oversky. 2018-06-19 08:22 PM

引用:
作者sutl
大多數UPS有AVR,再接AVR意義不大。
UPS後面接隔離變壓器比較有意義。


我之前的想法是把隔離變壓器接在 UPS 前面。
請教一下為什麼是接後面?

sutl 2018-06-19 08:43 PM

引用:
作者oversky.
我之前的想法是把隔離變壓器接在 UPS 前面。
請教一下為什麼是接後面?

修飾波型與消除雜訊

LSI狼 2018-06-20 12:32 PM

引用:
作者knsm
因為UPS看電池電壓壓降速度來計算剩餘可用時間,加上升降壓的兩端壓差越小,效率越高,所以高容量大型UPS會透過串聯電池讓DC端電壓接近AC輸出電壓,但家用UPS大多只用1~4顆12V鉛酸電池串聯組合

引用:
作者sutl
大多數UPS有AVR,再接AVR意義不大。

UPS後面接隔離變壓器比較有意義。


這裡說的是沒有內建AVR的離線式UPS,如果有AVR的在線互動式及雙轉換的在線式就不用增加會消耗功耗的AVR或變壓器了

引用:
作者sutl
修飾波型與消除雜訊


家庭用UPS電池輸出下不適合接感性負載,即使正弦波輸出也是一樣

引用:
作者oversky.
我之前的想法是把隔離變壓器接在 UPS 前面。
請教一下為什麼是接後面?


一般是把隔離變壓器/AVR接前面比較有用

knsm 2018-06-20 12:50 PM

引用:
作者LSI狼
因為UPS看電池電壓壓降速度來計算剩餘可用時間,加上升降壓的兩端壓差越小,效率越高,所以高容量大型UPS會透過串聯電池讓DC端電壓接近AC輸出電壓,但家用UPS大多只用1~4顆12V鉛酸電池串聯組合


所以哥吉拉(三菱UK-15KB100) 15顆電池是串連 DC端大約是200VDC 而以 :cool: :cool:

缺德 2018-06-20 06:33 PM

UPS 串 UPS 是滿奇怪的 一直在轉換就把電耗光了
如果把裡面這 HR 1228 (NP7-12) 換成車用的電池不知可不可行
EX:換成57114 這類大顆的。
會不會出現充電電壓不夠充不進去

Axel_K 2018-06-20 08:59 PM

1個附加檔案
這樣如何? :like: :like: :like:

其實問題不大,就是醜了些。

knsm 2018-06-21 09:29 AM

引用:
作者Axel_K
這樣如何? :like: :like: :like:
其實問題不大,就是醜了些。


OPTI-UPS ES1000C ??


有做過完整的放電測試嗎??