引用:
hmm, 沒經驗看起來最安全的方式也只有3.了...現在是用 Windows Server Back做VSS複製,但使用3.的方式,看起 來也像是硬碟整個砍掉重練了,在想要不要用Symantec BESR 這類的軟體直接做異機還原到閒置server :stupefy: |
引用:
剛剛試了用Hard Disk Sentinel Pro 4.40在系統裡面看不到 個別硬碟只有看到RAID的狀態 :stupefy: |
引用:
應該可以看的到.. 你換成最新版試看看... |
引用:
4.50版看的到了,不過很詭異,健康都是100% 個別的SMART資訊也全部都顯示ok :confused: |
1. 硬碟問題
2. 陣列卡演算出問題 3. 無BBU 開快取後讀寫過程發生電源中斷,導致資料毀損 4. 初始化不完全 樓主希望是哪一個 |
引用:
有一種方式... 你做一次PR.. 然後Hard Disk Sentinel 不要關閉.. 他會定期refresh.. 看一段時間過後會有甚麼變化... 搭配MSM檢查每一段時間過後是否有多出一大多堆的event... 這個event會是由Hard Disk Sentinel 所引發的.. |
引用:
抱歉...PR又是什麼,要由MSM還是Hard Disk Sentinel來做 :ase 還真的是第一次摸這些東西 :cry: |
引用:
Patrol Read=PR PR就是一種media scan(包含了disk scrubbing), 檢查sector. PR由MSM操作.. 但是Hard Disk Sentinel和MSM同時監控當前情況.. |