引用:
這你就不用多慮了,連配電箱的規格都要求如此之高 接地一定都是很完善的 配電箱還只是小錢 在台灣玩音響的有錢人比你想得還要多很多 |
引用:
"一般"機箱最多就是出線口、電信端子盤,也沒有辦法多深多大。 有總機設備、網路設備的話,直接規劃機房會比較適用。 引用:
用一段時間還會彈性疲乏之類的... 若是高架活動地板或企口木地板,容易更換就沒差... 若是磁磚地坪我個人不建議選用... |
引用:
220V 配常用電? 除了手機電腦等等有通吃110/220 市面上許多電器似乎都還只是限定再110規格上欸... :confused: |
講到防雷接地突波也來喇叭一下 :laugh:
雖說法規樓高20米才要裝避雷針,如果附近空曠還是裝一下,傳統三叉不用考慮了,放電式電暈式吸收反射式避雷針加強引雷後果更慘,最好採消雷系統,側邊雷擊防護也考慮一下。接地要考慮土質跟地下水位,沒做大地鑽探也要大地電阻量測,銅棒銅板一般土質裡幾年就可能失效,建議採用化學式接地系統,找壽命40年以上的,坊間有些是加粗鹽或除溼劑的劣質品要小心,避雷接地10歐姆,電力接地10歐姆,設備接地5歐姆,要提供IEEE計算以確認接地數量,各接地系統再以等電位箝制器連結等電位接地系統。突波的部分大多並聯式,盡量找免接地的串聯式突波吸收器,效果較佳,以上都是對付正向突波,常見設備掛掉但突波吸收器整組好好,肇因於逆向突波,因此建議再加裝逆向突波保護系統,連接所有重要設備。 以上可確保建物與設備安全無虞,200萬以內應該可以搞定 :laugh: |
引用:
220V需配電電器位置 :ase |
:unbelief: 老舊透天厝
接地怎麼接? 土壤的電阻係數!!有沒有計算 系統接地阻抗在電源插座中性線與接地線聞之量測不得大於10 。 接地電阻值用什麼測 :think: :D 其實我也不懂 慘 :nonono: 還是交給專業的 |
引用:
可以找他看看 |
好文來註記一下
不知現在銅價如何了,兩三年前去問光線材就要不少錢了 |
引用:
沒有接地棒的有兩種選擇:
|
我剛好想接無線數位電視纜線到外面鐵銲上裝大通全向性天線(圓型的那一款),不知有沒有啥要注意的,無意間看到這個專業樓層,標記先!
|