mount 2011-09-10 09:37 AM

免打牆? 應該是指高壓灌注,注射化學藥劑(給牆壁打針),會依牆內有水份的
”路徑”發泡補縫,不過此法無法用在水管有破裂..以下有施工圖片給您參考 :like:
點裡面的"施工相片" :think:
http://hometi.myweb.hinet.net/

工作日誌的 :like:
http://hometi.pixnet.net/blog/post/60920017[/QUOTE]

台灣地震多, 個人覺得明管才是王道, 那天有錢蓋豪宅, 要求設計師, 水電管一律明管,
但要美觀漂亮!

看過一個日本節目, 他們把在牆上的長蓋板拿起來, 裡面就是水電管....讚!

labman 2011-09-10 09:50 AM

引用:
作者mount
免打牆? 應該是指高壓灌注,注射化學藥劑(給牆壁打針),會依牆內有水份的
”路徑”發泡補縫,不過此法無法用在水管有破裂..以下有施工圖片給您參考 :like:
點裡面的"施工相片" :think:
http://hometi.myweb.hinet.net/

工作日誌的 :like:
http://hometi.pixnet.net/blog/post/60920017


...這個是治下雨時,外牆滲水進內牆&治壁癌用的...不是治水管漏水的...

漏水後將管路改配明管的話,道理說的是簡單,但實際做的話不是那麼簡單!需大動土木...
灌藥劑是最簡易方式,但相對的是日後用水都可能是加了更多料的水

dts0069 2011-09-10 12:55 PM

引用:
作者煉心
我家前幾年也是漏水問題,
因為之前大樓地震也有找過廠商來捉漏
看了之後覺得技術神奇又方便
我們大樓的管線柱內水管破裂
廠商用儀器在管線柱上找到漏點
鑽挖了一個15公分的圓孔就修補好漏點了
所以也找了一家類似的廠商來看
看師父帶著二個人來
頭戴著儀器
一端由水龍頭開始延著牆移動
一下子就找到一個漏水點
然後就跟我報價6000元
同意後就開始施工
我這個好奇寶寶也一路跟著問東問西
只見師父在牆上用頑皮豹(電錘)打
只破壞一片磁磚的大小25*20 CM(我家的壁磚規格比較奇怪...)
沒多久就看到水泥牆內的熱水管
師父清一清就叫我看啣接處的彎頭
果然,水泥清掉就看到那個90度的彎頭背後裂開了
水正一絲一絲的噴著....好厲害
然後確認無誤後更換彎頭(新的彎頭一樣是90度但較短,可以在小縫內旋轉鎖進去)
接著師父回工程車上翻箱倒櫃
找了一片25*20 的同色系壁磚
接著就是泥水施作復原...


這種才叫做專業的,在台灣一般水電師父就.....

樓主該去找有這種有使用儀器的專業水電或抓漏師父,而不是在那猜或敲牆壁地板慢慢找的..........

dts0069 2011-09-10 01:03 PM

引用:
作者cmwang
蓋氏計數器 (http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=941032):confused: :confused: ....

找照片搜尋,不是這種東西.

qwer456 2011-09-10 01:31 PM

我找到的師父的確沒有這類工具 (我也想找專業的,偏偏這附近好像沒有)

目前是用灌漿的方式(灌入防水材質)
尚在測試中~ 目前漏水的聲音已經消失了
水塔水位也沒有無故下降了

花了一萬五暫時解決這個煩惱還算OK
雖然不知道可以撐多久 :stupefy: :stupefy:

dts0069 2011-09-10 01:43 PM

引用:
作者qwer456
我找到的師父的確沒有這類工具 (我也想找專業的,偏偏這附近好像沒有)

目前是用灌漿的方式(灌入防水材質)
尚在測試中~ 目前漏水的聲音已經消失了
水塔水位也沒有無故下降了

花了一萬五暫時解決這個煩惱還算OK
雖然不知道可以撐多久 :stupefy: :stupefy:

網路上搜尋一下,看能不能找到較近的........,較大的公司,外縣市應該也不是大問題才對,畢竟收費不便宜.

這機器就跟"煉心"網友講的那種應該是一樣,是用聽的還有看儀器上指針.好像叫測漏儀.

要不然....,我不是有教過你跟自來水公司怎麼"商量"一下嗎?:laugh:

qwer456 2011-09-10 07:54 PM

引用:
作者dts0069
網路上搜尋一下,看能不能找到較近的........,較大的公司,外縣市應該也不是大問題才對,畢竟收費不便宜.

這機器就跟"煉心"網友講的那種應該是一樣,是用聽的還有看儀器上指針.好像叫測漏儀.

要不然....,我不是有教過你跟自來水公司怎麼"商量"一下嗎?:laugh:

可是自來水公司應該頂多只是抓水表附近看看有沒有漏水
一般住家內自來水公司應該不會管吧 :stupefy:

現在自來水公司好像有許多業務與服務都外包了??
(上次來換水表的人員就是外包的廠商)

ocean002 2011-09-12 08:23 PM

心情不好沒事找事做
施工前..
https://blufiles.storage.live.com/y...0343.jpg?psid=1
找管路...
https://blufiles.storage.live.com/y...0345.jpg?psid=1
抓兇手..
https://blufiles.storage.live.com/y...0347.jpg?psid=1
兇手就是那個洞...
https://blufiles.storage.live.com/y...0363.jpg?psid=1
不秀肛彎頭直上
https://blufiles.storage.live.com/y...0365.jpg?psid=1
第一階段完工...
剩下補水泥...
中秋假期就這樣過了 :cry:

買這些東西花不到1萬五 (非二手貨)
https://blufiles.storage.live.com/y...0367.jpg?psid=1

這才是治標的方法...
灌注的東西應該沒nsf認證..沒聽說過無毒..也沒聽說有毒
環氧樹脂有些含塑化劑..

smileelva 2011-09-12 10:59 PM


請問大大第一個儀器是什麼阿?
看含水量的嗎?
謝謝

dts0069 2011-09-13 01:19 AM

引用:
作者qwer456
可是自來水公司應該頂多只是抓水表附近看看有沒有漏水
一般住家內自來水公司應該不會管吧 :stupefy:

所以我才說"商量":laugh:請到家的水表前再"商量".