-   -   [急問] 家裡的總電源箱有臭塑膠味 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=924772)

SUNGF 2011-03-28 05:04 PM

引用:
作者polar168
:fear:


剛接到家裡的電話, 說現在是沒電狀態


該不會斷路器全都跳起來了吧


:fear:


有跳起來比沒跳起來好

馬上打電話給房東看要怎處理

別再拖了

房東應該也不想搞成凶宅吧!


:think:

polar168 2011-03-28 05:04 PM

引用:
作者BMC
都這樣了,你說還要不要找房東好好談談呢?


當然, 原本就是想先叫水電工來看


看是什麼地方出問題, 小錢我大概就自己付掉


如果是大問題, 當然要找房東來 :ase

sd964p 2011-03-28 05:45 PM

這種事情最好不要拖,也不要存僥倖心態

polar168 2011-03-28 05:58 PM

現在我還有個疑問 :ase


電是從樓下配電箱接上來的, 那麼樓下配電箱是不是也要一併檢查比較保險 :fear:

polar168 2011-03-28 10:00 PM



20A
左一 : 家裡所有插座, 及除了客廳的電燈 (這個壞了)
左二 : 客廳電燈
左三 : 廚房電鍋專用插座

30A
左一 : 客廳及前面房間冷氣插座
左二 : 主臥室冷氣插座 (這個不是跳開, 而是沒在用所以故意關掉的 :jolin: )


剛剛強者朋友水電工有來看過了 :agree:

是20A的左一斷路器故障, 因為家裡所有插座都是吃這個電

而且, 廚房的冰箱及電鍋都吃它....., 因為電鍋專用插座會漏電 :jolin:


目前先把線接到20A的左三來應急, 等明天再買料來換


並告訴我們, 電鍋最好插在專用插座上, 因為它吃的電流比一般電器大, 如果接在一般插座上, 這樣那個迴路很容易出狀況 :fear:

還好檢查後沒其它問題 :ase

sazabijiang 2011-03-28 10:57 PM

引用:
作者k500
負邦 :laugh:


另外再講個夢到的八卦,其實本來火災剛起來的時候,海龍滅火器是有發生作用的,
火源已經熄滅,等待溫度降低即可。
(是吧,怎麼可能有電腦機房不配備消防機制的?)

但是後來救火的朋友們把玻璃窗戶打破之後,火又旺了起來,然後水線往裡面噴的下場是,

電腦是被水弄壞的,不是被火燒壞的.... :D


以上都是做夢夢到的..喜歡者可以當借鏡,不喜者請直接跳過,勿戰 <(_ _)>

supragt 2011-03-29 09:21 AM

引用:
作者qazplm1234
講到電就想到之前的驚魂紀...

前段日子租了一間店面兼住家.為了省錢水電裝潢改線路都是自己親自來.
一直整理到3樓的臥室.想在房間裝之吊扇.
稍微觀察了一下.天花板有個110v的配線插座.於是動手拆掉.準備接吊扇.

保險起見{之前有當過水電學徒}把總開關全部off.
吊扇固定好後準備接線..

接的同時.碰...煙火秀....還好有帶絕緣套+木梯..
靠...不是總電都off了嗎.心理一陣xxoo.
後來用電表量了一下.220v...因該是之前的冷氣欲留線.
問題是怎會用110v的2孔而不是220v的3孔.總電都off了這線又是哪出來的.

打給了房東他也不清楚.沒住過那間.

後來才知道原來是之前本是1-3樓分租給4樓加蓋的...
220v的那條是4樓未分租出去所留下的冷氣線.

差點被電到.碼的...220v配2孔.還不是白扁線.這是哪個天兵師父的傑作.

所以..電路不熟還是讓專業的上吧...


220V配2孔插座,上面沒有用麥克筆標示220V嗎?真是害死人.

了解水電之後就知道台灣的水電師傅素質真的是.....

怎麼沒有先用檢電起子判斷有沒有電?是110或是220V?再加用三用電表測試詳細電壓?

去年中部才有師傅被電死的,只是110V的電但是有水,已經包回去了.

不知道有沒有保意外險?

supragt 2011-03-29 09:29 AM

引用:
作者polar168
呃....其實房東人算很好

號稱40坪3樓公寓, 房租8000元, 4樓快15年沒人住, 5樓也大概超過5年沒人住 :jolin:

我們住在這裡快20年了 (對, 你沒看錯....租房子住20年了 :cry: )

他從沒 (也許是我不知道) 來他的所有權房子 :laugh: 裡看有沒有東西被弄壞掉

頭痛的是, 這個臭塑膠味並不是一直都有 :confused:

有啦, 有考慮要在高雄買透天厝

只是因為我不想貸款買, 還在存錢ing...


還好啦!我朋友的租了25年,他30出頭了也是只有一台機車代步而已.
前陣子才去把他家廚房裡用了25年的爛插座換成Cooper插座+不鏽鋼蓋板.
廚房電子鍋插座內線是用3.5平方的電纜線沒有錯,配電盤那邊都是士林電機的NFB.
再換上兩個一般插座,松下2插+中一電工3插,把家裡原本不實用的單插都換掉.
租來的這樣就已經很好了.

租屋當然不能像我家那樣大工程改裝加拉專用電纜,想怎麼玩就怎麼玩.
NFB全部用日本松下或是三菱的方式施作,一切都是成本考量.
我那台日立冷氣上的COOPER 8410RN插座光成本就破千了,沒有多少人像我這樣裝.

supragt 2011-03-29 09:36 AM

引用:
作者polar168
http://i.imgur.com/NeV4a.jpg

20A
建議拍個照片來看吧!想必也相當老舊,原本的配電盤上的無熔絲開關也是士林的嗎?
我會至少換上松下電工(國際牌)的,士林再說再研究.

牆壁內部的實心線上面會有電線品牌,線徑跟年份,是個不錯的參考資料.

電鍋不只是插在專用插座上,最好用醫療等級以上的來施工,並拉獨立電纜線才保險.
3.5或是5.5平方的電纜線都難不倒專用插座.Cooper的醫療等級可以直入5.5平方沒問題.

supragt 2011-03-29 10:19 AM

引用:
作者SUNGF
10000以上(我本來以為是套房)
你以為在拉全室音響電源專線+cooper醫療插座
10萬 ! 又不是玩音響的瘋狂使用者
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

如果是我建議,我覺得Cooper的IG8300 CRYO冷處理二次有點不夠看,
少說來個藍星WATTGATE 381或是歐亞迪Oyaide R1才比較快破10萬大關呀,不是嗎?
這些東西光成本就已經不便宜了,如果再給音響店賣加裝到好就.....
隨便裝多一點,要破10萬很簡單.....

當然我看過有人一次買了快30個IG 8300RN全部拿去裝在家裡,真是有錢到.....
(不同電器耗電不一,如14吋的電扇根本不需要到這等級,入門的270W就已經很好用了)
延長線當然是從美國怪獸Monster Power起跳啦.....XD

我是玩家電的瘋狂使用者,真是抱歉!我朋友看到我們家的插座真的是傻眼了!
http://photo.xuite.net/supra.gt/4199261

很多人會吃一餐或是娛樂,衣物一次花費好幾千,但是每月下來省起來早就把家裡的
配電箱跟插座提升到跟我家的一樣了,只是他們不知道這牽涉到安全性命關係.
(基本上存個2~3萬就可以開始弄了)以房屋的總價相比較,配電這部份根本沒多少錢.

就像我們家原本的狀況,要等燒了或出狀況再來救,請問來的及嗎?隨便報一個
插座安裝費用就覺得貴的嚇人,(松下星光兩孔110V雙插裝到好,報300嫌貴)
一支眼鏡買到全視線等級都不手軟的啦!

家裡一台才一萬多的日立窗型單冷(一噸)冷氣上Cooper IG8400 RN 橘色雙插+
鋁製電源盒+大山3.5平方電纜,本來想用進口倍耐力的電纜,
看冷氣壓縮機在吹時聲音有沒有比較漂亮?這個人一定是瘋子.....