引用:
講到一團混亂 其實就只是這樣的公式 W=V*A*PF V 是電壓 (我們家這邊都是 107V) A 是勾表量出來的電流 (像是 0.7A) PF 就跟大家說的一樣是未知數 問題是台電是怎麼計算電表的度數的 因為之前聽到的是台電是不管 PF 值 所以我們用有 APFC 並不會替我們省錢 只是替台電省電和環保 不是這樣子嗎? 另外,又想到如果每一個電器的 PF 值都不一樣 那我在源頭用勾表量出來的東西又是什麼呢? 例如:我用延長線接了許多電器,大家的 PF 值都不一樣 然後,我用勾表去量延長線的電流值 就不知道要怎麼算了 :confused: 再請教先進們了 |
引用:
依據電業法第60條,PF低於0.8者要處罰,不過目前都只處罰公司大戶。當然,PF高時台電也有相關的獎勵減費措施。 一般辦公大樓要高PF從冷氣與電燈著手比較有效,冷氣可以找直流變頻,日光燈比較麻煩,因為在台灣就算找電子是安定器也常常是低PF的,市面上一堆省電燈泡PF也都低於0.6。 雖然消基會一直批評省電器不能幫消費者省電費(因為家庭用電算W),但真正有效的省電器其實是PF調整器,他真的可以提高PF值,這對公司用戶有用,對大型廠房來說也可省下大量電線變壓器的費用。 |
引用:
新的辦公大樓會裝自動功率因素改善,系統會依照PF高低開AC電容,所以不需要用直流變頻,也不用煩惱日光燈,更不用PFC電腦,反正最後會調到符合規定以上的PF,因為每個東西都要符合規定,實在費用太驚人 |
沒人回應 :cry:
我就自己查吧 找了半天,終於找到一篇很不錯的文章 (不是說先前回應的先進們,講得不好哦) 有關台電如何計算用電量的說明 http://www.twbbs.net.tw/2436727.html 因為台電不計算虛功 所以儀器測出來的 A 值,還得再乘上 PF 值 才能知道實功是多少的意思 |
引用:
一般冷氣新一點的大多PF都有0.9左右,用不著直流變頻啊! 日光燈具新的也都有改善功率因素(多顆大電容),除非買阿貓阿狗牌可能會省掉這個。 只有省電燈泡還在0.5~0.6左右。 |
引用:
我的意思是說...PF高的話 是不是power supply排出來的廢熱就少 廢熱少...機房 和 辦公室的冷氣就不用開那麼強 :flash: :flash: :flash: |
引用:
這方面要找效率高的,不過效率高的幾乎都是APFC 可能的話,CPU降壓會有改善(免錢),至於顯示卡,一般公司用啥顯示卡... |
引用:
台電對於家庭用電只計測實功部分,千瓦小時kWh。 所以即使你家中用了一個PF只有0.5的電器,若該電器消耗了來自台電的220VA總功,此時你的勾表會顯示2A,但台電還是只算你用了110W的錢。 引用:
家庭用電使用的瓦時計(Watthour meter)是從電壓及電流繞組間向量磁場,僅取出實功部分的向量和,並帶動圓盤紀錄,所以虛功部分不會計算。需要量測PF時,就會加上乏時表,紀錄虛功。 功率因數過低,除線電流過大使傳輸損失增加,並浪費輸配電設備容量(其容量以VA為單位)外,還會因為功率因數過低,導致諧波電流嚴重污染電力系統,造成電壓波形凹痕、失真等問題,進而影響其他用電設備,所以改善功因不僅節省發電及輸配電成本,更對其他用電裝置有一定保障。 當多組電器共用一電力迴路時,可從總輸入的VA、W求出總功率因數,個別功率因數則需分別測量各電器的VA、W才可知道,勾錶測到的電流值,只能求出VA,需搭配瓦特表才可求出W。 引用:
Power廢熱的排放主要由其轉換效率決定,其PF高低影響並不大。 不過提升整體PF,可以有助減輕線電流,減少屋內配線傳輸的損失及變電設備的廢熱及額定容量。 |
引用:
感謝回應 :) 所以勾表是無法看出實際的耗電量 power angel 這種產品還是有其必要性吧 |
引用:
勾表可以看出總消耗VA,也就是你的電力系統用掉的容量,不過只要求出cosφ(PF),就可以得知W。 |