cys070 2018-05-13 09:04 AM

引用:
作者T磨人改
有先電話詢問過幾家,一聽到老房子要拉地線都不願意接,連看都不想來看…

你說要裝漏電斷路器很多也不想來

覺得難賺問題又多~到時候動不動就跳還會被你罵 :laugh:

aaaa88 2018-05-13 01:03 PM

引用:
作者cys070
閘刀開關現在很少在用
缺點很多,還會跳火花....

家庭用已經被NFB取代也比較安全~

他講的開關是一般的開關不是總電源的開關....
不然總電源的開關要找到雙刀開關非常的容易....何須強調哩??

一般的開關(電燈開關 插座開關..等等)受限於體積大小以及電流容量規格....要找到雙刀是的開關非常不容易....非常的罕見.....

aaaa88 2018-05-13 01:12 PM

引用:
作者cys070
CD管不耐熱...

.


我記得CD管是HDPE再加一些添加劑做的......

HDPE的耐熱會不如PVC嗎??


CD管是很硬的...用手指壓不下去....你該不會想成偷工減料的那種...很薄軟趴趴的蛇管..灌個水泥都有可能被壓扁的那種吧!! :stupefy:

HDPE不耐燃...一般有加耐燃劑的是叫PF管....

HondaNsx 2018-05-13 02:54 PM

引用:
作者aaaa88
我記得CD管是HDPE再加一些添加劑做的......

HDPE的耐熱會不如PVC嗎??


CD管是很硬的...用手指壓不下去....你該不會想成偷工減料的那種...很薄軟趴趴的蛇管..灌個水泥都有可能被壓扁的那種吧!! :stupefy:

HDPE不耐燃...一般有加耐燃劑的是叫PF管....

蛇管(浪管)通常用在裝修天花板延伸用

Caution! 2018-05-13 09:14 PM

NFB經不起經常性的開關
對岸有賣大電流的86型雙切斷開關(20A以上)




eaea 2018-05-13 10:34 PM

引用:
作者Caution!
NFB經不起經常性的開關
對岸有賣大電流的86型雙切斷開關(20A以上)



https://i.imgur.com/JMcajmM.jpg


大廠的不好說 對NFB致命的是瞬間短路的電流和超過額定電流 卡準鬆脫 理論上撐個10年以上不是沒有

supertai 2018-05-14 01:52 AM

引用:
作者海豹
非廣吿,但最近試了2次還不錯用

有一個pro360的達人網

好處是真的會跟你連絡的人,都是做得來,時間能配合的人
(其它不想接的也不會回給你)

省去你一家家去問的時間浪費

而且主動來連絡的都是有意願接你案子的人,不會像有些水電行雖然報價給你

但利潤太少他其實沒有很想做

這個網站可以試試...(反正不用錢)


這網站不錯,商家報價是要花點數(錢)的,所以真有接單意願的,才會報價。

你要找商家,可以試試看,「買方」不用錢。

T磨人改 2018-05-15 01:26 AM

最近因為房子整理的事,發現 cafci/dfci breaker 這種好東西(比較不用怕電線走火), 很奇怪台灣似乎沒人在用, 連台製產品都沒看到, 有機會真想弄來用在自己家裡。
不過一個真不便宜 15A 一顆就至少30鎂起跳… :jolin:

gdrgdr 2018-05-15 10:53 AM

引用:
作者T磨人改
最近因為房子整理的事,發現 cafci/dfci breaker 這種好東西(比較不用怕電線走火), 很奇怪台灣似乎沒人在用, 連台製產品都沒看到, 有機會真想弄來用在自己家裡。
不過一個真不便宜 15A 一顆就至少30鎂起跳… :jolin:


這不就漏電斷路器,現在新住宅很多都全戶都裝這個,法規只規定浴室和戶外的要裝

aaaa88 2018-05-15 11:55 AM

引用:
作者gdrgdr
這不就漏電斷路器,現在新住宅很多都全戶都裝這個,法規只規定浴室和戶外的要裝

看了一下說明...應該是多了Arc-電弧保護....(電弧-空氣被打穿離子一直導電)

一般的開關很多是積熱式...故對瞬間的脈波電流不敏感,好處是可以避免掉很多誤動作(像馬達類起動瞬間電流可能會是運轉電流的10~20倍)...壞處當然也就不敏感...

廠商是說電弧會引起火災啦.....廠商說的應該也沒錯.....
只是我在想因為電弧引起火災普通的開關沒跳脫而AFCI有跳脫的機率差異會很多嗎???
因為一般引起電弧後都是大電流而且大多是持續的....要將這麼大的能量不讓一般開關跳脫,必須引起電弧後...然後斷掉...讓一般的開關降溫一陣子後...再引起電弧....周而復始....直到發生火災.....這種非故意發生的機率會有多高?? 如果差異很明顯那就可以考慮,如果只差一點點就也別太擔心了...

AFCI的動作規格大約是20kAIC....