tbsky 2017-09-27 01:02 PM

引用:
作者LSI狼
基本上如果電源供應器都是全域電壓(FULL-RANGE)AC90-240V輸入的,這樣的壓降不會造成問題,不過能盡量減少切換時的壓降損失才是上策


以下問題應該要去問 UPS 廠商的,但是怕廠商隨意解釋,若狼大有空能否點撥一二。
您說盡量減少切換時的壓降損失才是上策,我看此款 ups 可以設定為 208V 輸出,所以這樣的情況是否 192V-> ups -> 208V 的設定會好些呢?

另外就是這類 ups 為何要設計成 220V -> 192V -> 220V 這樣的型態呢,這樣子電壓升升降降不是損耗更多嘛..

gdrgdr 2017-09-27 02:13 PM

引用:
作者tbsky
應該找廠務電工來看吧,為何要找UPS廠商?

tbsky 2017-09-27 02:26 PM

引用:
作者gdrgdr
應該找廠務電工來看吧,為何要找UPS廠商?


喔,因為以上的兩個問題是跟 UPS 相關的,所以要問 UPS 廠商。如果是源頭 192V/220V 的就去找其他人,不過那就是另一個問題了。

sutl 2017-09-27 04:17 PM

如果是一般個人使用的話,可以用AVR來調整電壓。

LSI狼 2017-09-27 09:56 PM

引用:
作者tbsky
假如此機房原本就是以192V供電,加裝UPS後應是盡量維持原本的供電輸出電壓,UPS單純扮演電力穩壓及備援角色才是,UPS設計成可調輸出電壓大多也是為了應付這種狀況
依照機種不同,Bypass大多是指輸入電直接到輸出電,這樣才能在後端不斷電下,維護UPS設備(電池、換流器等等)

my755 2017-09-27 11:00 PM

引用:
作者tbsky
...
另外就是這類 ups 為何要設計成 220V -> 192V -> 220V 這樣的型態呢,這樣子電壓升升降降不是損耗更多嘛..


因為你的電池箱裡應該有 16 或 32 顆電池

如果真的是這樣,建議你的市電還是盡可能改為 220 V

至於為什麼要這樣電壓升升降降,多研究一下你現在在用的這台 UPS 就會了解