hhgame 2013-06-24 09:11 PM

引用:
作者Wake
剛看了SP11
L1&L2 接110V電源 (L3備用)
T1&T2 接至冷氣電源(T3備用)
較低凸出的兩點接至定時器輸出(110V)

正常中性線 (水線)是沒在經過接點 直通過去

Wake 2013-06-24 09:25 PM

引用:
作者hhgame
正常中性線 (水線)是沒在經過接點 直通過去

也對,但怕插頭插反了 :D

mount 2013-06-25 06:44 AM

引用:
作者Wake
剛看了SP11
L1&L2 接110V電源 (L3備用)
T1&T2 接至冷氣電源(T3備用)
較低凸出的兩點接至定時器輸出(110V)

經過"一整夜"的整理:D :D , wake兄, 這樣對嗎??

如果對的話, 歹勢 :ase , 還是有一個疑問, 一般定時器本身不是也要接電源嗎??
意思是....我要有二個電源插座? 一個接L1&L2, 一個接定時器??? :confused:

hhgame 2013-06-25 09:24 AM

http://tdjou.pixnet.net/blog/post/3...%BC%A9%EF%BC%B9
無熔絲不用 漏電斷路亦不用 線路一樣

無責任 2013-06-25 09:35 AM

我懶的diy..
去年在露天買赤道30A數字型5段電子式定時器
裝電熱水器還不錯,主要方便安裝

如果你買的定時器+電磁開關價格差不多的話
可以考慮一下

不過電流規格要先去確定一下

semmy 2013-06-25 09:47 AM

這接線是不難,但看樣子你還是找專業的人來弄吧,沒必要為了這冷氣給自己帶來危險

mount 2013-06-25 05:42 PM

引用:
作者無責任
我懶的diy..
去年在露天買赤道30A數字型5段電子式定時器
裝電熱水器還不錯,主要方便安裝

如果你買的定時器+電磁開關價格差不多的話
可以考慮一下

不過電流規格要先去確定一下

這個好像可以考慮....3q :like:
引用:
作者semmy
這接線是不難,但看樣子你還是找專業的人來弄吧,沒必要為了這冷氣給自己帶來危險

差不多弄懂了, 一方面也是有這個疑問很久了, 可能不會動它(冷氣), 上面提到的定時器在考慮中~

但承蒙多人指教, 增加了這方面的知識~ :like:

Wake 2013-06-25 07:06 PM

引用:
作者mount
經過"一整夜"的整理:D :D , wake兄, 這樣對嗎??
http://i.imgur.com/AnkZLwR.jpg
如果對的話, 歹勢 :ase , 還是有一個疑問, 一般定時器本身不是也要接電源嗎??
意思是....我要有二個電源插座? 一個接L1&L2, 一個接定時器??? :confused:

來晚了 :ase 要兩個插座如您所知。 若買的到定時器30A且價差不大,建議還是買現成的。

mount 2013-06-25 07:41 PM

引用:
作者Wake
來晚了 :ase 要兩個插座如您所知。 若買的到定時器30A且價差不大,建議還是買現成的。

這算私下問的... :ase :ase
1.為什麼上述的接法, 不用考慮定時器承載的安培數??
2.如果定時器的電源不另外接, 直接接到L1&L2, 結果如何?? :fear: (是不是這樣就推翻上面的1. 的疑問? ) :confused:

Wake 2013-06-25 07:53 PM

引用:
作者mount
這算私下問的... :ase :ase
1.為什麼上述的接法, 不用考慮定時器承載的安培數??
2.如果定時器的電源不另外接, 直接接到L1&L2, 結果如何?? :fear: (是不是這樣就推翻上面的1. 的疑問? ) :confused:

1. 承載由接觸器供電(接觸器接點大小影響通過電流)
2. 定時器電源可 並 接到L1&L2 但這樣要破壞定時器插頭。

定時器輸出此時只供應給接觸器的電磁鐵線圈。

話說回來 110V的老冷氣機很耗電且聲音應該很大聲,220V小窗型的只要7~8千。