PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   如何去除浴室廁所 沼氣味? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=987978)

ALI88 2012-10-24 12:13 PM

引用:
作者SUNGF
你一定沒聞過 屎味+煙味+明星花露水 混合味 :jolin: 非常可怕 :stupefy:


啊不就是軍中廁所的味道咩!

oring 2012-10-24 01:21 PM

有些是重新裝潢延長管路,讓原本的存水灣失去功能
引用:
作者n_akemi
排水管路偷工減料...

治標:買個有水封功能的落水頭更換。(加蓋無效,除非能密封)
治本:管路重新施作,因為通常不只是存水灣沒作而已...

212411 2012-10-24 02:02 PM

引用:
作者ocean002
如果以前不會..那有可能管路老舊幹管的汙垢發出來了的 也有可能幹管的透氣孔被塞住了..
只要有水流進水管 空氣的壓力就會增加 往最近的出口出來..所以如樓上提的加蓋除非密封不然效果有限..


同事問這種倒一大包 片鹼 有用嗎?

片鹼是化工材料行就有賣?價位?

SUNGF 2012-10-24 02:29 PM

引用:
作者212411
同事問這種倒一大包 片鹼 有用嗎?

片鹼是化工材料行就有賣?價位?


片鹼就是氫氧化鈉

對廚房地排油垢堵塞有用

浴室毛髮皂垢 不確定

重點

廚房流理台排水管 &浴缸排水管

絕對不要用

軟管爛掉要拆浴缸

非常慘

此外 絕對不要跟鹽酸 硫酸 浴室清潔劑 漂白劑一起用

非常危險

http://blog.yam.com/leojien/article/34089316


:stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy:

ocean002 2012-10-24 03:08 PM

引用:
作者212411
同事問這種倒一大包 片鹼 有用嗎?

片鹼是化工材料行就有賣?價位?

台北化工街一公斤 好像2..3十塊吧
桃園貴一倍...

到鹼片下去 會通...但是水只會徃管子底部走..除非把出水口塞住讓管內充滿水..然後重覆幾次..試試 最好還是再用高壓去沖 比較徹底

浴室毛髮皂垢 不確定


引用:
作者itsture
請問這樣通水管,大概需要多少錢呢?
謝謝
我也不會估...當初是去飯店維護電腦的搞到後來連這個也要做...
工時不到一天(外面2000~3000?) 通管機跟高壓清洗機在別家店路途遙遠所以把管子換掉 成本不到1000

meanway 2012-10-24 03:23 PM

引用:
作者SUNGF
片鹼就是氫氧化鈉

對廚房地排油垢堵塞有用

浴室毛髮皂垢 不確定

重點

還好有看到這資訊,記住了~~ :stupefy:

CLK-240 2012-10-24 05:05 PM

引用:
作者SUNGF
你一定沒聞過

屎味+煙味+明星花露水 混合味


:jolin:

非常可怕

:stupefy:

屎味有一個方法最有效,就是點一下打火機味道就沒了.

點香精也是一個好方法.
[YOUTUBE]nJbEPyXHFWc[/YOUTUBE]

n_akemi 2012-10-24 09:42 PM

引用:
作者yctsai88
有一種落水頭裡面就可以儲水
把落水頭換掉 應該可以改善一些
實際上,這類的落水頭有效的只有三種。 (其他坊間許多無效的就不在討論範圍...)
而除了中部某水電公司自己研發的產品,剩下的都要打地坪才能施作。

而中部水電公司的產品有兩個限制:
  1. 原始排水管線要夠大。
  2. 排水孔直落管距要夠大。
而且裝這類的落水頭會使排水流速變慢...
若排水孔位置設計不良,還會導致髒污留在浴室地板上而沒跟污水一起排掉。

引用:
作者ocean002
如果以前不會..那有可能管路老舊幹管的汙垢發出來了的 也有可能幹管的透氣孔被塞住了..
我覺得看起來不像是排水管路欸...
再者,幹管的通氣孔應該是在立管的最上端突出管路,除非人為封管,不然應該不會塞住。

所以比較有可能是一開始就沒裝設通氣管...

n_akemi 2012-10-24 09:56 PM

引用:
作者oring
有些是重新裝潢延長管路,讓原本的存水灣失去功能
若單純接管延長,亦即排水孔位置不變、原始管線前端沒有破損,則存水灣不會失效。
若是變更位置,也就是地坪重作,則是施工水電壓根就沒做存水灣。

ocean002 2012-10-24 11:05 PM

再者,幹管的通氣孔應該是在立管的最上端突出管路,除非人為封管,不然應該不會塞住。

所以比較有可能是一開始就沒裝設通氣管...[/QUOTE]


有遇過業主聞到屋頂有臭味..把天井封起來的... :jolin:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:12 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。