可否請問,軟體上的電位顯示為 0 ,也是有問題嗎?
忘記以前電位顯示多少! 目前小弟這台電壓在 19~21V ,應該沒問題, 但電位總是是 0,偶而有一點數值出現。 跟樓上的情況不知道是不是一樣。 外殼的燈倒是沒有顯示 電池該換了。 但小弟這台跑了 3 年左右(24 hr full time), 還沒換過電池說。 |
引用:
照理說,UPS每半個月要進行放電測試(這是廠商建議),但通常我也懶的去搞這個。 那就給他測試看看,續航力有多少。當然,二次側的負載也得考量。單台電腦用1KVA UPS,若撐不到3分鐘蜂鳴器的叫聲變得急促時,那我會認為電池的功能已經退化一半了;若撐不到一分鐘,那就表示快差不多了。 電位顯示為0,有兩種可能:一是沒接信號線或信號線壞了,二則是UPS監控程式設錯了。 |
我也是用 台達 Victor 1000VA
看大家說的好像很難換電池 能不能分享一下DIY教學造福大家阿~ |
你的也是同一台嗎??
標準好像會顯示24V喔..你的可能是電瓶壽命到了吧 你可試試看.把UPS的電源線拔掉..看看還會不會有電.. 引用:
|
剛剛...剛好遇到停電,果然電池已經沒有續電功能了。
加上滿 3 年,應該過保了,所以自行拆開來。 真的不好拆~~~ 沒玩攝影,所以沒有照片可以提供, 只能說,要自行更換的話,要有心理準備。 (步驟多,接點緊,其他是還好,當初要買時, 也考慮過拆裝方不方便,但當時這台剛出, 資訊不多) 另外電池是: BB BATTERY BP7-12 (12B, 7AH/20HR) 大陸製,看不到生產日期。 兩顆,串接。 |
引用:
電池上蓋有打呀.. 電池這邊有賣 http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/...35?u=%3aa284070 |
CSB也是國產的阿
但是APC好像都是用他的電池 :flash: |
另外淡水的湯淺經銷商(黑店)不要去,
今天小弟去問過,要價單顆 500,不二價,沒有發票。 台北中山路的湯淺,一年前,只要 275 (還有開發票),現在不知。 但應該不會差那麼多。 |
|
阿.. 我好像回錯篇了 :laugh:
真不好意思 這篇好像都是在討論換電池的事 剛剛才發現我不是回'推薦UPSXXXX..' :stupefy: :stupefy: :stupefy: |