隨風浮雲 2019-01-14 07:24 PM

那隻銅棒如果要打合格的,一隻少說也要跟你收三、五千,而且也無法解決漏電的問題,你真捨的花下去嗎?

殺生丸 2019-01-14 08:33 PM

請將此篇移至
海外購物,居家修繕,DIY專區

andy740629 2019-01-14 09:05 PM

小的我最近也有裝
大金 變頻R32冷暖 經典20這台
還不錯
第一次用冷暖機種,這幾天開暖氣
很滿意

025a 2019-01-14 10:39 PM

老房子...當時法規就是這樣~

如果是我重點會放在接續點跟牆壁那段線是否OK!?

不知道山賊大有沒有看到這篇應該會有比較專業的回答~~

asdfgz 2019-01-15 12:58 AM

引用:
作者莫名一言
剛才打電話問了全X墊子推薦的水電
說鋁窗會有感電
先請大金確定是不是室外機跟外線漏電
不然裝漏電斷路器有漏電會一直跳
而內線只有兩條紅線
沒有接地的白線
他說就算室內管可以補一條就好
但他說接地可以從外機接地線那裡接到外面地上
這樣有算完整接地嗎
應該只是補強方法之一吧
明天先看大金原廠怎麼說好了
我的問題是補一條白色的
哪一條白色的線是接在哪裡
他說一個方法是冷氣外機
我說配電箱應該是沒有接地線
他說若是220V的應該有接地線
我想他是以一般正規220V拉線一定會有
他說接地線是從電錶做的
說白色那條中性線就是接地了
我說那條不是不可當接地
他就笑笑的
說現在他可以從室外機旁地上打一隻銅棒當接地
說冷氣是220V但沒有中性線
可以補一條過去
先等大金怎麼說吧


中性線是白色的 ,火線是 紅色或是黑的
接地線是綠色的,一直接到外面的接地銅棒

莫名一言 2019-01-15 12:53 PM

早上大金原廠來看
我有先把鋁窗用水淋濕過了
師傅用電流勾表測呂窗框根鋁窗外欄杆
還有室外機不鏽鋼架
都沒有漏電正常
室外機側板拆開來看接地短是有接
我說那電源線拉到室內時地線空接怎麼辦
他說可以把線頭撥開所在固定框架的螺絲上
這樣也可以算接地
不然就是打接地銅棒
室外機接地端直接接在銅棒上
這樣若漏電會先導入接地銅棒那端
房間空接的地線就不用管了

再來問漏電斷路器
他說個人不建議裝就是了
說這邊很容易下雨
漏電斷路器是30ma
很敏快容易跳開
但我還是叫水電裝漏電斷路器好了
接地的部分再來評估看怎麼做

隨風浮雲 2019-01-15 03:05 PM

引用:
作者莫名一言
早上大金原廠來看
勾錶可以測漏電 :confused: :confused: :confused:
這是外星人科技做的勾錶嗎 :confused: :confused: :confused: