根據你的最近有關紀錄..
你的R6的VD05大約在09/29出現異常..
56784: 2014-9-29,2:28:36 Information: Unexpected sense: PD 12(e0x0a/s18) Path 5001e677b8ba3ff2, CDB: 88 00 00 00 00 00 23 db 8f 00 00 00 00 08 00 00, Sense: b/00/00
56785: 2014-9-29,2:28:36 Information: Unexpected sense: PD 12(e0x0a/s18) Path 5001e677b8ba3ff2, CDB: 88 00 00 00 00 00 23 db 8f 00 00 00 00 08 00 00, Sense: b/00/00
56786: 2014-9-29,2:28:36 Information: Unexpected sense: PD 12(e0x0a/s18) Path 5001e677b8ba3ff2, CDB: 88 00 00 00 00 00 23 db 8f 00 00 00 00 08 00 00, Sense: b/00/00
56787: 2014-9-29,2:28:36 Information: Unexpected sense: PD 12(e0x0a/s18) Path 5001e677b8ba3ff2, CDB: 88 00 00 00 00 00 23 db 8f 00 00 00 00 08 00 00, Sense: b/00/00
56788: 2014-9-29,2:28:36 Information: Unexpected sense: PD 12(e0x0a/s18) Path 5001e677b8ba3ff2, CDB: 88 00 00 00 00 00 23 db 8f 00 00 00 00 08 00 00, Sense: b/00/00
56789: 2014-9-29,2:28:36 Information: Unexpected sense: PD 12(e0x0a/s18) Path 5001e677b8ba3ff2, CDB: 88 00 00 00 00 00 23 db 8f 00 00 00 00 08 00 00, Sense: b/00/00
56790: 2014-9-29,2:28:36 Warning: Error on PD 12(e0x0a/s18) (Error 02)
56791: 2014-9-29,2:28:36 Information: State change on PD 12(e0x0a/s18) from ONLINE(18) to FAILED(11)
56792: 2014-9-29,2:28:36 Information: State change on VD 05/3 from OPTIMAL(3) to PARTIALLY DEGRADED(1)
56793: 2014-9-29,2:28:36 Warning: VD 05/3 is now PARTIALLY DEGRADED

然後你大約在10/16安裝了一顆HDD試圖讓R6復原...
67447: 2014-10-16,15:48:47 Information: State change on PD 12(e0x0a/s18) from UNCONFIGURED_GOOD(0) to OFFLINE(10)
67448: 2014-10-16,15:48:47 Information: Replaced Missing as PD 12(e0x0a/s18) on array 3 row 2
67449: 2014-10-16,15:49:42 Information: State change on PD 12(e0x0a/s18) from OFFLINE(10) to ONLINE(18)
67450: 2014-10-16,15:49:42 Information: State change on VD 05/3 from PARTIALLY DEGRADED(1) to OPTIMAL(3)
67451: 2014-10-16,15:49:42 Information: VD 05/3 is now OPTIMAL

但是很奇怪的是...
並沒有任何rebuild行為發生...
這個異常的行為看起來像是某種f/w bug...

你這個f/w的版本非常古老...
停留在2010, DELL只 "可能" 保證他自有的產品..
而且support挺糟糕的...
我可能需要查一下一些較後面的f/w release notes..
去確認是否有某些相關的bug...

我建議你要有心理準備...
你在67448: 2014-10-16,15:48:47這個行為操作之後..
有對這個VD05進行任何I/O操作嗎???:confused:..

anderson1127 2014-10-21 08:58 PM

如果樓主有耐心的話,我會推 Easy Recovery Pro版 , 之前也有單棵硬碟的經驗,記得當初是250GB
的硬碟來進行Scan , 有救出來一些Files , 不過 , 有些File救出來之後是損壞的 , 這沒辦法!!

但是掃描非常久的時間 ,250GB當初掃一棵大約花費6-7小時 , 16T以上,您慢慢算....

dmwc 2014-10-21 09:52 PM

引用:
作者anderson1127
但他是用Raid-6 ,資料是分散在各硬碟的

如果 Raid 卡有異常建立磁區,用這種軟體應該是救不回來,因為全部資料等於都錯了

anderson1127 2014-10-21 10:22 PM

引用:
作者dmwc
但他是用Raid-6 ,資料是分散在各硬碟的

如果 Raid 卡有異常建立磁區,用這種軟體應該是救不回來,因為全部資料等於都錯了


RAID 6是否為RAID 5 + RAID 1 ??

如果是,那代表有一半的space是可以進行SCAN , 這只是我的猜測 , 因為我不知道何謂RAID 6就是了... :ase :ase :ase

vxr 2014-10-21 10:48 PM

引用:
作者anderson1127
RAID 6是否為RAID 5 + RAID 1 ??

如果是,那代表有一半的space是可以進行SCAN , 這只是我的猜測 , 因為我不知道何謂RAID 6就是了... :ase :ase :ase

R6是雙parity架構...
典型一種P+Q算法(典型)..

因此不是某種混合式RAID...
parity連續操作XOR..
R5典型single parity..
每顆PD分佈單parity..
因此可以看成需要一顆PD做一個parity PD(不是data)...

R6典型double parity..
每顆PD分佈雙parity..
因此可以看成需要兩顆做parity PD(不是data)...
也就是說R6需要4顆PD..
一顆故障, 直接拿其他3個PD
可能是datax2+parityx1就可以"直接"算出故障的那顆PD資料..
如果是兩顆PD故障, 那運氣不好...
操作的XOR計算會遠超過一顆故障的情況...

R6會更考驗復原計算上..
不過現在某幾款RoC的作的蠻暴力的...:flash:..

KRJ 2014-10-22 12:13 AM

引用:
作者vxr
你在67448: 2014-10-16,15:48:47這個行為操作之後..
有對這個VD05進行任何I/O操作嗎???..

下午三點多開機
馬上進MSM把送修回來的硬碟ONLINE就出門了
半夜回家研究怎麼沒有rebuild選項
要進入VD05時
出現資料毀損才發現變raw
沒有進行任何I/O操作
懷疑是否下午一開機時就變raw
與裝回硬碟無關
但前一晚使用都正常
一切都是謎了!

目前在等DiskGenius的安全鎖寄來再救救看

請問vxr大
H700的f/w&MSM要用那一版的比較ok?

謝謝各位的回覆!

vxr 2014-10-23 08:33 AM

引用:
作者KRJ
下午三點多開機
MSM哪個版本應該都沒差..

至於f/w, DELL不像其他OEM可以直接用LSI原廠f/w..
沒甚麼好選擇..
使用LSI原廠f/w都會讓DELL的RAID BIOS無法使用..
因為DELL不是針對WebBIOS..
BIOS啟動出廠參數不一樣

KRJ 2014-10-25 11:45 PM

後續回報
用DiskGenius掃完
無法直接恢復分區
但檔案都回來了
買顆HITACHI 4TB備份中

請問vxr大
目前有那張卡相容RES2SV240
架RAID6穩定的
謝謝!

tonboy 2014-10-26 01:25 AM

http://dracocephalum.blogspot.tw/20...e-expander.html

Dell 原廠就說明不支援,要用這種接法雖然可建立陣列,但出問題之後,並非dell 本身韌體問題,原本就不應該這樣搭配使用

tonboy 2014-10-26 01:39 AM

還有送修回的良品非常不建議放回陣列中,應買新品更換