kayguay 2007-08-02 11:00 AM

引用:
作者FlyNews

我買的是這種一個一個自己接的,不是你圖中的那一種,
因為圖中的那一種只有兩個插孔,而我要三個插孔才夠用說...
http://www.eclife.com.tw/product/ec...fo.asp?cno=4697

FlyNews 2007-08-02 09:41 PM

引用:
作者kayguay
我買的是這種一個一個自己接的,不是你圖中的那一種,
因為圖中的那一種只有兩個插孔,而我要三個插孔才夠用說...
http://www.eclife.com.tw/product/ec...fo.asp?cno=4697

即使只有一個3孔插座,
火線/水線/地線應該都還是一樣各有兩個孔,以供串接出去,
當你串到下一個3孔插座後,3孔插座火線/水線/地線一樣會各剩一個孔,

除非你牆壁有四條電線(水/火線各兩條),
或另一個插座是2孔的,才會沒孔可以地線接水線。



E55AMG 2007-08-04 01:18 AM

樓主的圖全是叉燒包了!!
可以換個圖床嗎???

kayguay 2009-01-23 12:22 PM

詢問一下!
接輕鋼架打入天花板的釘子應該也可以吧!
我記得那跟釘子滿長的!

kissme 2009-01-23 03:52 PM

引用:
作者kayguay
詢問一下!
接輕鋼架打入天花板的釘子應該也可以吧!
我記得那跟釘子滿長的!


如果能打到鋼筋上,那這個地線回路是最理想的喔!
不過這釘子應該沒那麼長吧!


太古 2012-06-23 12:31 AM

抱歉挖了舊文!
因為想知道將地線接到水線會有什麼風險
將地線接到鋁窗比哪個比較好?
另外我用三用電表量火線+鋁窗窗簾螺絲 顯示115V
這樣是正常的嗎?
目前我是換了3孔的醫療及壁插,確定水火線有接對
雖然沒有接地線(壁插裡沒有,但總開關那邊有看到綠色的線,不過不知道是不是)
接個折衷的也不錯...

Axel_K 2012-06-23 02:02 PM

引用:
作者太古
抱歉挖了舊文!
1.因為想知道將地線接到水線會有什麼風險
將地線接到鋁窗比哪個比較好?
2.另外我用三用電表量火線+鋁窗窗簾螺絲 顯示115V
這樣是正常的嗎?

1. 是有很微小的風險,中性線是線路迴路中的一環,最終是接地,但線路回到接線箱前,是有電壓的,只要有電器用品在使用。
雖然中性線(N)最後還是接地,但設計的目的不一樣。
如果在他回到接電箱之前,中間出現另一個接地(更短的路),就可能"短路"了

2.正常.....接地線理論上是0電位,設計目的是"安全"考量,就像高速公路路肩,平常不應該有車
遇有警急事故,警車才能快速通行,也就是把電磁波產生的靜電或電器漏電導掉。

鋁窗等是接地,鎖個螺絲,如果小漏電或電磁波等累積的靜電不多,是夠用的
但如果是比較大的漏電,就不算是良好的接地了

Axel_K 2012-06-23 02:24 PM

引用:
作者Axel_K
1. 是有很微小的風險,中性線是線路迴路中的一環,最終是接地,但線路回到接線箱前,是有電壓的,只要有電器用品在使用。
雖然中性線(N)最後還是接地,但設計的目的不一樣。
如果在他回到接電箱之前,中間出現另一個接地(更短的路),就可能"短路"了


稍稍修正,因為N本來就是很好的短路,很好的導體
如果中間有另外一個短路,只要電阻不大,是有可能分流

太古 2012-06-24 07:51 PM

感謝,再請教一下
接地線接鋁窗或接中性線(我是打算在壁插內接,像樓上的圖片那樣)哪個較安全
火線+鋁窗可以測到115V
是不是表示接到鋁窗的抗阻較低 效果不錯!

semmy 2012-06-25 12:09 AM

引用:
作者太古
抱歉挖了舊文!
因為想知道將地線接到水線會有什麼風險
將地線接到鋁窗比哪個比較好?
另外我用三用電表量火線+鋁窗窗簾螺絲 顯示115V
這樣是正常的嗎?
目前我是換了3孔的醫療及壁插,確定水火線有接對
雖然沒有接地線(壁插裡沒有,但總開關那邊有看到綠色的線,不過不知道是不是)
接個折衷的也不錯...

水線是啥鬼?

先假設你說的水線就是中性線好了,你要在哪接?在開關箱內將地線接在中性線上?那是可以的;在插座端接?那等於把中性線的迴路接在機殼上,那是找死!當你摸到機殼時,你的身體會變成最短路徑,成為電路的一部分

鋁窗本身有接地或是與建築鋼筋結構接在一起嗎?如果沒有,那等於是沒有接地,只是接心酸的

中性線從台電走到你家前,會做很多次的接地,確保他的電位是0電位,中性線在電錶處也會做一次接地,所以你在總開關箱看到綠色的線,就是接地線。因陋就簡的話,是可以把插座線路的地線接在那條線路上。不過最好最保險的最法,當然是各自分離接地,中線性自己做自己的接地,設備自己做自己的接地