SUNGF 2012-08-15 11:35 AM

引用:
作者cmwang
沒用,漏電斷路器是火線和中性線的電流差異超過一定標準時會跳脫,對走完設備的火線-中性線的電流只是不是走正常路徑的場合(電流差異趨近於0:flash: ),自然是不會動作的,只是都搞到電線走火了,為啥配電盤的過載保護(i.e.保險絲或NFB)沒有動作啊:stupefy: :stupefy: ....


電線

非正常路徑短路時

特別是小型馬達漆包線 耐電流可能不到5A

20A NFB 當然不會跳脫





:laugh:

chouli 2012-08-15 11:49 AM

順道問一下各位!

我家五樓電箱的漏電斷路器,
只要五樓插座有接電器用品使用。
小到電風扇,大到烘衣機。
總會不定時動作一下。

想當然爾,一動作插座就沒電了。

這時非要將電器用品拔掉。
過一會才能將斷路器開關扳回。插座才有電。
不然扳上去馬上又跳下來。

五樓有2個房間的插座都是一樣的問題。

目前只有插座會這樣。

有人能給些意見嗎。:)

在非要請電工來以前,希望能有一些看法。
這年頭人工是最貴的,當然也是應該的。 :)

cmwang 2012-08-15 01:20 PM

引用:
作者SUNGF
電線

非正常路徑短路時

特別是小型馬達漆包線 耐電流可能不到5A

20A NFB 當然不會跳脫

:laugh:


負載耐電流不超過5A,那NFB為啥裝20A的啊:think: :think: ....

aaaa88 2012-08-15 01:52 PM

引用:
作者cmwang
負載耐電流不超過5A,那NFB為啥裝20A的啊:think: :think: ....


那...一般人家理插座不是都這樣子的嗎??? :laugh: 甚至常見的是30A的哩....

NFB大部分目的是在防止短路而已(或控制總負載)......其他的就靠電器自己保護囉...Ex.自己加過載保險絲...

一般規定馬達內部一定會有溫度保險絲,大概1百度附近就要燒斷了...
如果再發熱過程又讓保險絲之前線路短路.....又因為接線太長太細無法達到讓NFB跳脫的電流....那也只能等電線自己熔斷了....不過容斷前應該是已經燒起來了吧......

hhgame 2012-08-15 03:44 PM

引用:
作者chouli
順道問一下各位!

http://tw.myblog.yahoo.com/yuisancs...124&page=1&sc=1
不然就是電器故障漏電了

hhgame 2012-08-15 04:13 PM

引用:
作者cmwang
沒用,漏電斷路器是火線和中性線的電流差異超過一定標準時會跳脫,對走完設備的火線-中性線的電流只是不是走正常路徑的場合(電流差異趨近於0:flash: ),自然是不會動作的,只是都搞到電線走火了,為啥配電盤的過載保護(i.e.保險絲或NFB)沒有動作啊:stupefy: :stupefy: ....

我持意見相左 :ase 有裝ELB 潑水下去一定trip
線形伸縮門 限動開關 只要些微潮濕進水就會馬上跳脫了

cmwang 2012-08-15 04:50 PM

引用:
作者hhgame
我持意見相左 :ase 有裝ELB 潑水下去一定trip


對漏電斷路器而言,走設備端火線和中性線間的水體的電流並不會造成電流差(Ilive=Inatural),除非潑水時是呈水柱狀,電流順著水柱流入大地(不論是經由人體或是經由水管的管體接地:flash: ),才會讓Ilive不等於Inatural,造成漏電斷路器跳脫吧:ase....

引用:
作者hhgame
線形伸縮門 限動開關 只要些微潮濕進水就會馬上跳脫了


那您應該研究為啥極限開關進水就會讓漏電斷路器跳脫吧,因為控制迴路通常是和市電端隔離的(i.e.只有低壓/低電流),如果潮濕進水就會讓漏電斷路器跳脫的話不是安裝時有問題就是設備出問題了:ase:ase....

chouli 2012-08-15 06:23 PM

引用:
作者hhgame
http://tw.myblog.yahoo.com/yuisancsy/article?mid=224&prev=-2&next=124&page=1&sc=1
不然就是電器故障漏電了


那篇介紹很棒,我再多多研究,多謝了!

PS:現場是不管接任何電器,
只要按下開關,斷路器就有可能不定時動作。
然而有時也不會動作(少數)。
所以才覺得怪怪的。
個人在想會不會是斷路器有問題。

hhgame 2012-08-15 11:28 PM

引用:
作者chouli
那篇介紹很棒,我再多多研究,多謝了!

PS:現場是不管接任何電器,
只要按下開關,斷路器就有可能不定時動作。
然而有時也不會動作(少數)。
所以才覺得怪怪的。
個人在想會不會是斷路器有問題。

漏電斷路器 好壞就 按測試鈕就知道
最好只使用在潮濕 會接觸到水的迴路
那部落格中性線都寫成地線 要注意一下

Andy Tsai 2012-08-16 01:56 PM

引用:
作者chouli
PS:現場是不管接任何電器,
只要按下開關,斷路器就有可能不定時動作。
然而有時也不會動作(少數)。
所以才覺得怪怪的。
個人在想會不會是斷路器有問題。

也有可能是插座的三線接錯了,以前很常見