五金行有賣浮球開關(液面控制器)
抽水馬達接到浮球開關(如上上樓 B接點) 也就是水滿可以通電 B接點的另一接頭 再接回抽水馬達 直接利用浮球開關來控制抽水馬達的運作 應該就可以了 最重要 要調整好浮球的下垂長度 可以控制何時通電 何時斷電 |
引用:
說實話,這東西我還沒搞清楚它要怎麼應用在我裝漏水的大桶子裡... 畢竟,這水桶沒蓋子,我可能還得去弄個架子橫在水桶上方,稍嫌麻煩了點... 目前,考慮用bluse兄的建議,一是價格,二是好安裝,我想過了,這個開關可以將它用線吊起來 垂放置水面高度低一點的地方 , 為了讓它能夠好運作,會在這開關底下多綁一條繩子綁一個 重物 ,以利浮動開關可以隨著水面上移而觸發電路運作,水位降低後,開關會下移而關閉!! 所以水不會溢流出來 !! 如果用水塔用的浮球,一來成本高,二來我還弄不清楚B接點 或者 A接點 這東西 三來我也不知道怎麼固定於水桶中來運作 , 所以只好先嘗試bluse兄的建議 !! 再次謝謝您的回覆... m(_ _)m 也謝謝大家!! |
我之前也想弄一個...
但是懶惰 直到我有一天在菜園看到有人用.... 馬桶 沒錯就是馬桶裡面的伏球 整套機械搬過去 頓時之間我忽然覺得我是白痴 竟然不如一個農夫 而且不用考慮電子零件受潮 刮颱風都正常運作 |
引用:
我懷疑是否可用!! 因為狀況不同 , 馬桶那種機制是主動注入水,滿了之後因為浮球會主動把水源堵住,故不會再進水!! 我家地下室的漏水可沒辦法堵住啊!! 因為水質還蠻清的,可以用來澆花,沖馬桶的水之用途,所以才只好想這種辦法讓困擾降低!! |
建議用一般大電流 RELAY. 同時加上一顆DIODE.避免 RELAY 在馬達啟動時, 因感應電壓而受損.
|
我實在太懶了....
電路實作好已經有好幾個星期了,浮球開關也買好了,直到最近一次的蘇拉颱風才有機會測試 效果很滿意 , 真的如我預期中的滿水位才開始抽水兩分鐘 , 兩分鐘一到就關閉 , 水桶裡的水 沒有機會滿出來 !! 我使用的繼電器是SSR (固態繼電器) , 沉水馬達吃的電流量不是那麼大 , 所以也不會帶給SSR 很大的負擔!! 如果有人有興趣的話,我再照張相片給各位看看現場狀況... :D |
假如是我會這樣做,用電動鎚往地下室地板鑿一小深井(需50cm) 沉水馬達丟進去,它有浮球的
深井可自動集水,我會覺得這個設計比較合理 集水處需比地板低比較合理 需電動鎚一隻 ,若要好看需水泥砂子石子,切石機一隻,(有點危險) .....^^ |
引用:
+1有興趣:D |
這就是我家的地下室目前的漏水狀況,害得我沒辦法使用,目前只能當做倉庫放一點東西... :jolin:
底下這張照片是漏水處,我放了一大一小的水桶 ![]() 就是這個插座裡的牆壁滲水進來的,確定是雨水 ![]() 浮球開關與沉水馬達 ![]() 直流控制電路及AC 110V供電 ![]() 排水水管及AC 110排插插座 ![]() 控制電路很簡單,我只用了一棵NE555 IC 及100uF 電容 , 1M歐姆電阻 , 麻煩的是要焊接電路 這控制電路因為太簡單了,所以運作上遇到一點麻煩,就是沉水馬達的電源要先開起 , 不能最後才開 直流變壓器的直流電要最後開 , 如果先開直流電 ,再開沉水馬達的AC 110V,則會引起觸發 SSR導通,讓沉水馬達 立刻運作兩分鐘才會停止!! 這讓我有點想不通 , 或許是干擾吧? 我猜.... 謝謝參觀!! 完畢... :ase |
引用:
不知道你的浮球開關是常開型還是常閉型 常開型的是 滿水位 浮球上升才會導電 浮球降下時斷電 |