引用:
UL不能算公司吧@@a 算是CNS...這類的吧 http://zh.wikipedia.org/wiki/UL |
引用:
UL是認證單位 賣往米國的電器產品大多都會送該單位認證 或者其他單位CB轉UL 非強制 可以去問看看電子業有接觸安規的熟人 UL已經成為營利公司了,Wiki參考就好 去接觸過你就會了解他對標籤之類的要求... 補充一下好了 UL mark標了Listed在上面,理論上 這產品販售到米國消費者手上 輸出入rating是要跟標示一致,這是保護末端使用者安全(防誤用) 然後標籤也會做過防止掉字的擦拭測試之類,那marking是有學問的 電子產品的"安全"認證單位其實也頗怕事 雖然發證跟蓋章一樣 但是這種很基本的標示應該是會要求到的 除非幫PCI認證的個plug-in adaptor的認證公司出包了 或者製造商偷規格 或者..其他黑暗面, 不然就是他真的自己故障了 |
變壓器有問題,不可能銘板上印12V 輸出17多~~
一個電錶有問題 一個是HUB 可耐壓較高,(現在滿多產品配12V,但其實線路設計可能可耐到20V以上) 不然早就燒了~~ |
引用:
沒看到還沒發覺,一些電器標籤確實沒有掉字的情形。 :eek: "紙本電子發票"也應該UL標籤認證吧,災情開始浮現了。 :laugh: :laugh: |
引用:
電錶OK,測其它設備是正常的, 這個HUB還能用,但有時會斷線,機率很低,久久一次,換新HUB已經正常, 底下是接HUB無運作量測情形,HUB型號為FX-05EA ![]() |
看了您這篇變壓器的拆解文
我也回頭去翻出手邊D-Link附的變壓器,但是輸出已高於標示值的(7.5V->9.6V) 這樣已經高了標示值25% 不過既然HUB上面有電源管理IC,應該就要看它的耐壓值吧 像我拆了D-Link的DES-1008D,上面的管理IC是AP34063 http://www.diodes.com/datasheets/AP34063.pdf 第一句就告訴我:Operation from 3.0V to 40V Input 所以9.6V算得了什麼呢? 還是查一查HUB上面的電源IC,搞不好真的耐壓值夠高 問題點不是在變壓器上 如果有錯,請科班出身的前輩指正...... |
借這個主題來提問一下好了,
就是想要將5V的變壓器降壓至3.7~4.2V之間要焊接幾歐姆的電阻? :confused: 原本有一台大陸的平板, 姪女扯壞了原先作為充電用的USB接頭, 現在想說乾脆把電池拆掉改成直接供電的方式來使用, 平板所搭載的電池是3.7V的, 充飽電應該是在4.2V左右, 手邊剛好有沒在用的5V變壓器, 想說改來給平板用, 只是不知道要接多大的電阻才能順利降壓來使用... :confused: |
引用:
傳統AC變壓器本來就是這樣子.....無負載時電壓就是規格x1.414呀!! 他這顆可以說非常的正常哩!! :stupefy: 如果不是那樣的電壓...反而是變壓器壞掉的!! :D |
引用:
不考慮跳線直接焊個新的USB接頭嗎? 這樣省事多了..... 如果峰值電流小於1A.....應該可以用1117 3.3V吧... 如果峰值電流大於1A.....那就用7803加一顆4148.....變3.6V.............或是LM317調吧....但這兩顆Vdrop要注意一下夠不夠... |
引用:
因為除了一部分PCB版的銅箔被扯掉之外, 也因為線太細, 根本沒辦法接....., :jolin: 就是因為這樣才不得已想改變壓器來用.... :cry: :cry: :cry: |