PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 系統組件
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=19)
- - UPS殘餘電力的問題..
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=956716)
|
---|
感謝大家的回應,讓小弟又長了些知識
以後就真的要自我安慰..把燈號/軟體當空氣了 :jolin: :think: |
硫酸鉛電瓶目前分成三種
1.傳統的加水式 2.免加水保養MF(Maintenance Free),沒有排氫排水蒸氣孔,所以液面高度幾乎不會降低。 3.AGM電瓶(Absorbed Glass Mat),採用吸水玻璃棉,所以可以360度使用都不會爆炸(是的,一般電瓶倒置使用會爆炸)。 以充放電次數/效率/電流/壽命等因素來看,3>2>1 |
On-Line UPS 電池壽命都挺長的,大致上 3 年沒問題,如果有定期保養,
五年以上要壞也挺難的 (壞=無法充放電) (保養=定期 3 - 4 個月深度放電 ) 電池蓄電能力 百分比有一定的準確性,當然無法 說 1 就是 1 ,熟知電位後準確度 會提高很多。電池低電壓以及高電壓是多少,電池廠商有提供資料,之後可自行加總, 這樣就知道自己用的UPS 低電壓是多少電位。 好的UPS 有過低電壓保護,因此不用怕 UPS 將電池放到沒電而導致電池損毀。 目前軟體有提供 深度放電 ,只有台達的電控軟體。 對於手動放電得小心,電腦開著監控著電池 電位,一不小心 電腦也跟著停電, 基本上手動放電,使用者監控 電控軟體其電池電位,忽然電位瞬間下降,此時得 特別注意接著會掉得很快,這時候就停止手動放電。 電池新品無法充到飽足,充放電幾次後可達到飽足,之後蓄電量就會略為越來越少, 我用 5 年多的電池,蓄電量只剩原本的一半,但電池依舊很正常 >>以後就真的要自我安慰..把燈號/軟體當空氣了 這句話挺有意思的,我指的只有前半段, UPS 樓主打算用幾年 ? 電器產品都有壽命,因為是耗材 :ase |
UPS正常的設計是使用七年
我是覺得,電池差不多不行的時候就要發出警告 我有遇過那種電力不穩一啟動穩壓時,切到電池供電就跳電 :jolin: 事前都沒有任何警告 |
引用:
高價位的UPS可以考慮安裝一個測量電池內阻的裝置,每天自動測量一次,當發現內阻數值偏離時就顯示電池需更換的燈號。 |
引用:
電池飽足下,沒有儀器可偵測電池是否壞掉,只有充放電程序中才能得知, 所以才會有充放電檢測功能。 了解它,才知道怎麼用它 買 UPS 前,多問問廠商,電控軟體有哪些功能 |
引用:
應該說,在電壓飽足下,沒有儀器可以偵測電池是否壞掉,只有在大電流放電時才能得知,所以才有放電檢測功能。 不過大電流放電檢測,會稍微縮短電池壽命,不知道有沒有暫停充電,量內阻或CCA值的方式。 |
電瓶是耗材、不會因少幾次放電測試就多用上幾倍壽命。
即便平時運作電瓶水分也是慢慢消失、一樣影響壽命。 再說透過Winpower設定的每月放電測試也不會把電瓶放到受重傷、 同時也可以確認電瓶有效放電能力。 實在顧慮低電位可能過放也可設定放電期間、低於設定值就復電、電池也差不多了。 為了多點壽命而不定期放電測試, 萬一哪天真得用上UPS結果供電不到幾秒鐘,那可有趣了...... |
再次感謝大家
但小弟真的越看越迷惑了,所以請容許小弟把問題拆開 <定期放電> 總和來說,定期放電是利大於弊? (個人很認同LordVader兄"確認電瓶有效放電能力"的說法) <殘餘電力>(拉回主題) 所以我的軟體顯示的殘餘電力 前期都100%,到了後期才開始猛掉的情況是正常的? (我的意思是說,這不是商品瑕疵?) 引用:
也許我的想法很蠢 以我的負載(70W左右)來說 預定是供電時間低於30分就是換電瓶的時機 但我不知道多久會衰減到此程度 :ase |
引用:
t兄就別太在意Winpower的顯示能力了,那只是僅供參考, 您只要按照放電測試可用時間去設定系統關機條件即可。 以在下而言一律設定放電10分鐘/電池低電位關機、4分鐘完成關機,無論電瓶的使用情況。 只要測試放電低於10+4分鐘(20%負載)就會考慮換電瓶或調整關機時間。 畢竟UPS的主要工作是讓系統有充足的時間等待復電或暫停工作關閉系統或切換外部電源, 而電池電力只要能夠應付上面的工作、應當沒啥太需要講究的。 說到Winpower的顯示情況、我的C-1500走COM port跟走USB-COM converter在AC輸出有1V的誤差 :p 偶爾看看就好、時間久了就會忘記它的存在 :laugh: (除了停電警告/每月測試/電池更換警告) |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:47 PM. |
vBulletin Version 3.0.1