hgame 2010-10-25 10:46 AM

引用:
作者cmwang
一般用途是看不太出來誰好誰壞,如果開關的頻率不高壽命對您的用途而言也不至於成為問題,不過以這類NT$1000有找的東東,鵝通常是不會考慮二手貨的:flash: ....



電磁開關的三組接點電氣上是各自獨立的,所以並沒有說只能用在三相三線的道理,如果要用在單相三線的場合通常是只控制L1/L2,N還是直接接到負載端就是了:p....BTW,以一般電熱水器通常是接在專用迴路上而言都會有單獨的NFB做過載保護,那電磁開關上的積熱電驛其實就可有可無了:p:p....

ABB GE 的 GCB VCB 用了30 40年的都不壞
50/51 50N/51N 27 59 59Vo 67偵測電驛
都用 Schneider Merlin Gerin 或ABB 的 也是用好久了
所以才有此品牌考慮
那用於電熱水器容量看 AC1級 與 額定連續電流Ith 那規格嗎

cmwang 2010-10-25 10:58 AM

引用:
作者hgame
ABB GE 的 GCB VCB 用了30 40年的都不壞
50/51 50N/51N 27 59 59Vo 67偵測電驛
都用 Schneider Merlin Gerin 或ABB 的 也是用好久了
所以才有此品牌考慮


問題是GCB/VCB做的好不代表一定會花很多resource在一般等級的電磁開關上吧:stupefy: ....

引用:
作者hgame
那用於電熱水器容量看 AC1級 與 額定連續電流Ith 那規格嗎


這部份因為鵝自高職電機畢業後就改走電子/資訊/通訊方面了,恐怕沒辦法回答您的問題就是了:o:o....

hhgame 2012-09-10 10:41 PM

MC激磁線圈迴路 加上一個通電延遲電驛 延遲接點
電驛電源接至MC二次側
功能設定是 遙控插座通電後 MC線圈激磁 電熱水器開始加熱
同時通電延遲電驛開始計時 設定時間一到延遲接點打開
直到 遙控插座斷電後 再送電方再次計時
重點是實際送電操作 設定時間到MC瞬間有打開 卻再次閉合
再繼續計時 串接兩組延遲接點 也無法解決
請問如何改善這誤動作

hhgame 2012-09-16 05:29 PM

電驛電源要接在遙控插座上
遙控插座斷電後自動復歸 再次送電會再次計時
邏輯時序搞錯了 :ase
原本那接法 會斷電後 再復歸 再次自動送電 無窮迴圈
延遲b接點也不能接於遙控插座前的電源
因為那暫態的切斷時間不足以讓遙控插座復歸成斷電


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:15 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。