熱縮套不必割開
如果生了點鏽不好拔的話 可以用鉗子或尖嘴鉗夾住 左右慢慢擺動就可以拉出來了 另外不好意思借標題問一下 我有一個捷元650VA的在線互動式UPS 大概是四年前買的 買回來的前兩年使用起來都很正常 第三年以後在幾次進行假裝斷AC市電的測試時 FULL LOAD的電腦主機(玩3D遊戲 或是跑分散式運算)都會在UPS切換供電時重開機 該主機用AC勾表量得約100W耗電量 應該還在正常負載的範圍內吧 是否是鉛酸電池用久了其瞬間電流輸出慢慢會變的不足而導致此現象? 換新的鉛酸電池就能恢復原本的性能嗎? 還是這是電腦主機POWER的問題呢? |
試過類似機型,把前面的面板拆下,上下正負極拆掉,電池拉出
|
引用:
感謝大大 提供意見 我看到型號了 我上網查了LONG WP1234W的型號 請問一下我換YUASA下面那顆可以嗎 我怕裝錯會爆掉...... http://www.klb.com.tw/dbf/WP1234W.pdf ![]() ![]() |
除了注意12V 7AH這規格外
還要注意電池的尺寸大小以及接頭端子型式 如果都一樣就可以替換沒問題 |
引用:
個人的推測 :ase 關於ups: 1.電池老化,換流器運作時抽取電流不足,導致壓降。 2.換流器老化,輸出瞬間壓降過大。 3.內部切換用繼電器簧片老化,切換時間過長,超出POWER hold-up time。 關於power: 1.power退化,對輸入電壓降敏感。 2.power內交流→直流電容容量不足,hold-up時間短於ups切換時間。 |
引用:
大大關於 拆插銷 你有更好的建議嗎 我用尖嘴鉗 夾住連接處 手左右擺 也是拆不下來 我怕弄壞 不大敢太出力 可以提供你 拆卸的技巧嗎?? |
引用:
因為這接頭為了防止鬆脫+避免接觸不良,通常都會比較緊,自己個人是活用槓桿原理,把接頭用"撬"的方式退出。 |
請問一下,那如果UPS切換成電池放電時,輸出只有約90V
那是哪邊出問題,目前只確定電池沒問題,因為電池剛換新的 |
引用:
請用力...放心啦...搖一搖拉一拉就OK了 以後買電池如果怕買錯,拿原來的去電子材料行,請店員幫你找就可以了 |
引用:
有些空載輸出電壓會較低,若接上負載後仍是如此,表示換流器電路有元件退化情形。 |