PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   疑難雜症區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
-   -   請問冷氣的電線是用什麼線阿? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=854095)

cmchang_fs 2009-05-25 01:02 AM

引用:
作者darksnow
借問一下,家用單相220V,若不接0V(這好像叫中性線?)那條,
只用兩條火線當220V用,會不會有什麼問題啊?

因為我看變電家之類的小型家用量測機器,
好像都會略掉第三孔(正面第三孔空的,背面插頭只有兩條)。



家用都是單相220..第三 線為接地..可接也可不接(以標準要接)..原因冷氣外箱已接地 :think: ~

maxkingzero 2009-05-25 01:04 AM

引用:
作者cmchang_fs
家用都是單相220..第三 線為接地..可接也可不接(以標準要接)..原因冷氣外箱已接地 :think: ~

家用冷氣220V是
V0=0V
V1=110V∠90°
V2=110V∠-90°
並沒有大地接地,所以需要另外接地

註:古老的房子會把0V與VEnd接在一起,打它當接地=跳電

可否幫忙開釋一下4樓說的意思呢..

cmchang_fs 2009-05-25 01:06 AM

引用:
作者drgop
先看電壓是多少
220V 1000W的話就是5A
110V 1000W的話就是10A
在來就是買保護裝置
漏電斷路器+電磁開關(電磁接觸器+積熱電譯)
買剛好的容量 不然就失去了保護功能

如 使用5A電流 裝了30A的保護裝置 會有很大的機會火燒厝

電線的部分
你再買的時候
跟店家說你要的安培數
電線施作時要注意 "絕緣"


以獨立計算..你以是不合格是內配線者..法規請多讀點.. :stupefy:

dddada 2009-05-25 01:12 AM

還是找有牌的電匠來弄吧
一不小心,弄壞冷氣是小事,燒了房子,或被電死就賠大了

不要省小錢,開大錢

maxkingzero 2009-05-25 01:21 AM

引用:
作者dddada
還是找有牌的電匠來弄吧
一不小心,弄壞冷氣是小事,燒了房子,或被電死就賠大了

不要省小錢,開大錢

那個冷氣插座是空的 沒在用
當然我也會小心
並不是想省小錢
而是只有三條線 真的有那麼難 :shock: :shock: :shock:

請來的電匠會比較細心嗎!?

cmchang_fs 2009-05-25 01:26 AM

引用:
作者maxkingzero
家用冷氣220V是
V0=0V
V1=110V∠90°
V2=110V∠-90°
並沒有大地接地,所以需要另外接地

註:古老的房子會把0V與VEnd接在一起,打它當接地=跳電

可否幫忙開釋一下4樓說的意思呢..


這講法也沒麼..只是你把想法搞複雜...家用單相就是電表量得到220就沒錯..只是它那個V0就是接地..也就是以新屋內會中性線--熟稱不會電人的線(總開關以白色或綠色線)注:如有申請三相電..那辨識方法又是另外一種 :eek: 不可搞混 :shock:

airitter 2009-05-25 04:24 AM

以下的圖示為Excel繪製家用220V圖 希望看得懂

X軸為π
Y軸為V電壓
V0為中心線
V1為110V∠90°
  有效值=110V
  峰值=110V*根號2=155.6V
  V1一開始快了90°所以你看到從上面開始降下來
    當π=0°時V1=155.6V*Sin(0°+90°)=155.6V
    當π=90°時V1=155.6V*Sin(90°+90°)=0V
    當π=180°時V1=155.6V*Sin(180°+90°)=-155.6V
    當π=270°時V1=155.6V*Sin(270°+90°)=0V
    所以這周期會一直循
V2為110V∠-90°
  V2一開始慢了90°所以你看到從下面開始升上去
    當π=0°時V2=155.6V*Sin(0°-90°)=-155.6V
    當π=90°時V2=155.6V*Sin(90°-90°)=0V
    當π=180°時V2=155.6V*Sin(180°-90°)=155.6V
    當π=270°時V2=155.6V*Sin(270°-90°)=0V
    所以這周期會一直循
所以你用電壓表量V1與V2時你會量到220V的電壓 如下圖


而量 V0與V1 和 V0與V2 時 就會量到110V的電壓 參考第一個圖就可以了

而電源供應器假如你買的事1000W 那是表示 他輸出可以到1000W並不是 輸入1000W
假設你買的效率是80% 那就表示輸入要1250W他才會輸出1000W
不過通常你輸出到達1000W的時候效率不會是80%的
所以最好把它當75%也就是1333W 不過你說你要用3.5mm絞線 已經是很夠的了

離開電已經有5~6年了,不知道有沒有錯誤 麻煩指正一下:)

有興趣可以看看

my755 2009-05-25 10:22 AM

引用:
作者darksnow
借問一下,家用單相220V,若不接0V(這好像叫中性線?)那條,
只用兩條火線當220V用,會不會有什麼問題啊?

因為我看變電家之類的小型家用量測機器,
好像都會略掉第三孔(正面第三孔空的,背面插頭只有兩條)。


你那第3孔是接地...只是在拉線時沒拉...或是一些OOXX的因素啦... :flash:

你可以多注意一下~明明都是110V插座~有些有3孔有些只有2孔

2孔的就是所謂的L,N

那3孔就是L,N,G(單獨接地線, 跟N相的接地"理論"上應該是要分開)

L..火
N..中性

至於你的第一個問題是不會怎樣~只是最好做接地

冷氣插頭第3孔就是給接地用... :) :) :)



至於樓主的問題~不懂最好還是花個錢在旁邊看巴...

不然接錯或不小心被電怎樣都不划算阿

my755 2009-05-25 12:01 PM

引用:
作者cmchang_fs
家用都是單相220..第三 線為接地..可接也可不接(以標準要接)..原因冷氣外箱已接地 :think: ~



冷氣外箱已接地 :confused:

您是說因為"冷氣架"打在牆上"冷氣"與"冷氣架"有連接而算接地嗎??

不然接地線用途是在做啥呢??

另~屋內線路裝置規則有指明絞線3.5 mm 平方

但 MCCB 有說最小要 30 A 的嗎??

還是您說 30 A 是框架容量??

maxkingzero 2009-05-25 01:29 PM

目前我打算就這樣接


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是04:03 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。