引用:
我記的有:冰箱、洗衣機和冷氣機 不知還有啥 :confused: |
台電不會認帳的
以前公司就燒過一台電腦,設備的電腦也燒了 防災總機也燒了 隔壁工廠掛更多台電腦 無法求償的啦 |
:unbelief: 啥時看見台電賠償過,電費少個幾塊錢算不錯啦 :o
|
台電沒良心,不過蓋房子的更沒良心!!!我家電力同時偏高又偏低的原因找到了
把總開關全關了後之後,開關前的電壓,兩組電都是110V,但電燈電器開下去後,一邊自動降為100V,一邊升高為125V,結果發現原來死沒良心的建築水電工,把半個客廳與廚房餐廳通通接在一條線上,結果電視冰箱一開,電力吃單邊,就一邊高一邊低,偏偏線路又沒辦法改 拉條專線給冰箱不知道可不可以解決喔? |
引用:
一般負載分為電阻性負載(如燈泡)、電容性負載(如電源供應器)及電感性負載(如馬達)3類 正弦波的輸出可用在此3類負載,方波及階梯波的輸出只能用在電阻性及電容性負載,電容性負載需要較高的峰值電壓來驅動,方波及階梯波輸出的產品有高峰值電壓的特性,但階梯波有諧波成份,某些儀器會因諧波干擾而產生讀值錯誤或誤動作 資料來源:http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm 不中斷電力設備教室進階篇Q4 電感性負載如電風扇及冷氣機等會對離線式UPS造成傷害 資料來源:http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm 不中斷電力設備教室基礎篇Q6 電風扇及冷氣機等的電感性負載可以接正弦波輸出的UPS但是不能接方波及階梯波輸出的UPS |
台電接給你的中性線算是接地線,但是如果台電的中性線斷了,你家的家電是會燒毀的,所以通常會多拉一條自己大樓做的接地棒來接 接地線
台電的是系統接地 你家大樓的是設備接地 |
引用:
錢多買大容量的 UPS, 就什麼都可以接啦~ |
去找了台電,懷疑是不是接地沒做好,回家重新檢查了接地線,發現當初沒良心的建商做了2條地線,一條在總開關旁,一條在客廳開關箱,之前開關箱那條,不管怎麼接,客廳那條地線與中性線間,就是會有8V的電壓,改接客聽那條接地線後,總開關的地線與中性線間居然沒電壓了
搞到最後,原來沒良心的建商地線亂做,接地不良,地線與中性線間才會莫名奇妙的有電壓 不過電力不平衡的問題還是根本無解!建商亂搞嘛!! |
連續好幾個晚上聽電扇唱變奏曲,終於受不了!!!
一通電話把台電的人叫來後,電錶一拆,裡面的接頭全都生鏽了!!中性線與地線之間的銅線鏽到快斷了,電壓不浮動才怪,只要那條線一斷,我家110V的電器就準備死光光,也難怪當初一直找不到原因 如果你家的電表是在戶外風吹日曬雨淋,快找個水電行檢查是不是線路生鏽快斷了,免的發生意外 |