PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 系統組件
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=19)
- - 多路電源供應器連動改造﹝教學﹞
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=621823)
|
---|
推推推..........
|
這~~好東西 接上千W POWER來摟~
收藏 |
引用:
這個想法我之前就想做了~ 我不是怕power壞.是怕ups掛掉~因為之前掛掉過 熱備援好處就是,我可以第一顆接市電.第二顆接ups.掛那一邊我還有電.就怕兩邊一起掛!! 要自己DIY的話就滿費工就是了~ 材料都買好了..買一買不便宜~快1張小朋友~ 我的DIY方式..因為POWER也會壞掉..所以不對POWER動刀..先買個電路板.還有24PIN的母座.4P母座.因為要把兩顆POWER的電壓都并在一起..所以要買好幾顆整流二極體!! 每種電壓要一顆*2..最少也要5~6顆..一顆最少也要50塊!!然後還要買散熱片..還要買很大片的那種!!因為很燙!!...結果東西買一買也是丟在一邊..懶的DIY~:ase:ase 朋友教我的..有錯請指正.謝謝^_^ |
閱..............
|
請問一下
如果要輸出24V的話 可以把12V的接頭串接嗎 如: power1 黃.........power1黑-----------power2黃..........power2黑 ..........................................連接處....................................... 不知道會不會有問題 ps:.................點點為空白 |
關於備援系統以及POWER串聯得到高電壓,
都不是單純接接線可以解決的。 例如備援系統來說,在POWER 1 陣亡的時間內必須要做到三件事, 因為在POWER切換過程中並不允許系統當機或重啟。 因此 第一件事情就是,POWER 2必須知道POWER 1是否壞掉, 第二件事是在POWER 1壞掉,POWER 2未達額定輸出時,還必須能對外界系統供應電源。 通常這透過每一相電源輸出並連大容量的電容器達成。 第三件事是在電容器輸出下降超過負載容忍的額定範圍前恢復輸出電壓到額定值。 如此備援系統才能成立。 至於串聯得到高壓,還必須先判定您的電源供應器是屬於隔離型還是非隔離型。 因為非隔離型的電源供應器輸出串聯就等於直接把初級側的交流輸入短路,會爆零件的!別亂玩.... 目前正在會同同事製作一個3KVA的不斷電系統,所以剛好有摸到這些東西, 才知道原來切換型的電源供應器不是這麼的單純。 |
感謝大大提供的知識^^
看來還是乖乖的買一個24V的電源供應器囉 |
其實還有一個方法連Relay 都用不上, 其實只要把power supply 的PS_ON接在一起就可以開機了
|
pson與ground一直短路
可以啟動power嗎 印象中是要短路一下 再開路才能起動不是嗎(不確定) |
我的意思是把Power Supply No.1 和 Power Supply No.2的PS_ON接在一起, 接在主機板上, 就可以同時接收啟動訊號,
我目前就是使用這種接法正常使用中 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:47 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。