引用:
5.5mm是絞線 |
聽你這樣說這就是所謂的電線走火
算你幸運沒燒起來 我推測你應該只修改二次側的開關保險絲而已 也就是只改熱水器的那個開關 這樣相當危險 因為很可能開關沒跳脫線就燒了 照理來說一但改大容量線都是要重拉過才行 還有用電的電壓是固定110V或是220V的 會變動的是電流(A)(安培) |
多謝各位給予指教
今晚冒煙的配電箱已經修復完畢 原因是多年前的線路沒有接好 :jolin: 導致接觸不良引起電線過熱 有夠可怕 看了一下燒黑的線,師傅說是5.5的沒錯 不過5.5是電熱水器的最低底限,他幫我換了8.x的比較保險 就這樣換了線.也重新接好 晚上又有熱呼呼的熱水洗澡 配電器應該也不會再冒煙臭味了 |
引用:
原來是沒接好呀 這真的比較少碰到 我們公司在台南某12吋晶圓廠真的就發生過這種情形施工不良沒鎖好 結果燒了N台FFU還害他們全廠撤離 不用說損失當然算我們的囉@@ 電這種東西真的要小心 |
疑...fab內機台的breaker 不是都有熱跳脫的機制嗎?怎還會燒勒..
引用:
|
引用:
超過額定容量才會跳脫 我有遇過4.18KV因BREAKER二次側螺絲鬆動,造成燒熔 所以目前我們都會要求下包,在鎖螺絲時用簽字筆畫一下螺絲跟銅排, 這樣萬一鬆動很容易就看得出來~ |
沒錯要超過如量才會跳脫
他並沒有超過容量所以不會跳脫 其實用簽字筆畫線只是方便辨識而已 其實包商的素質比較重要 PS.原來也有在無塵室工作的朋友呀!Yutaka是廠務嗎?還是.........不然怎麼可以要求包商呢? |
引用:
是的!我廠務電機,我在桃園的一家面板廠^^ |
引用:
我知道八德有華映八德廠 龍潭有華映龍潭廠還有友達也有廠 不知道是哪家的哪個廠呢 我在華映龍潭廠工作 不過我不是華映的人是包商啦 |